모두CBT

안전난간의 구조 및 설치요건과 관련하여 ( ) 안에 적합한 내용을 쓰시오 상세 페이지

노르잇 높이조절 독서대, PR02B🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

안전난간의 구조 및 설치요건과 관련하여 ( ) 안에 적합한 내용을 쓰시오.


(1) 안전난간은 ( ① ), ( ② ), ( ③ ) 및 ( ④ )으로 구성한다.

(2) ( ① )는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면으로부터 ( ⑤ ) 이상 지점에 설치하고, ( ① )를 ( ⑥ ) 이하에 설치하는 경우에는 ( ② )는 ( ① )와 바닥면 등의 중간에 설치해야 하며, ( ⑥ ) 이상 지점에 설치하는 경우에는 ( ② )를 2단 이상으로 균등하게 설치하고 난간의 상하 간격은 60cm 이하가 되도록 한다.

(3) ( ③ )은 바닥면 등으로부터 ( ⑦ ) 이상의 높이를 유지한다.

해설

상부 난간대

중간 난간대

발끝막이판

난간기둥

90cm

120cm

10cm


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건).

구성 4요소 — '상부 난간대 · 중간 난간대 · 발끝막이판 · 난간기둥'. 각 부재의 역할 — 상부 난간대(기대는 몸을 받음) / 중간 난간대(난간 아래 틈으로 빠지는 것 방지) / 발끝막이판(발과 공구·자재의 낙하 방지) / 난간기둥(전체를 지탱).

숫자 셋 — '90 · 120 · 10' — 상부 난간대는 바닥에서 90cm 이상 / 상부 난간대를 120cm 이하에 두면 중간 난간대는 상부와 바닥의 중간에, 120cm 이상이면 중간 난간대를 2단 이상 균등 설치하고 상하 간격 60cm 이하 / 발끝막이판은 10cm 이상.

구조 이해 — 상부 난간대가 높아질수록 그 아래 빈 공간이 커지므로, 중간 난간대의 단수를 늘려 몸이 빠질 틈을 60cm 이하로 유지하라는 논리입니다.

나머지 요건까지 세트로 — 난간기둥은 상부·중간 난간대를 견고하게 떠받칠 수 있는 적정 간격 / 상부·중간 난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면 등과 평행 유지 / 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료 / 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100kg 이상의 하중에 견딜 것.

발끝막이판 생략 단서 — 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 없거나 그 위험을 방지할 수 있는 망을 설치하는 등 필요한 예방 조치를 한 장소는 제외.