영상은 아파트 건설공사 현장의 타워크레인이다.(1) 타워크레인의 방호장… | 건설안전기사 작업형 2018년 4회 3부 기출문제 상세 페이지
영상은 아파트 건설공사 현장의 타워크레인이다.
(1) 타워크레인의 방호장치 2가지를 쓰시오.
(2) 타워크레인의 작업 중지에 관한 순간풍속 기준 2가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
고층 현장의 타워크레인이 자재를 인양 중이다. 운전실 계기판에 모멘트(하중) 초과 경보가 표시되고, 마스트 옆 풍속계 수치가 화면에 잡힌다.
해설
(1) ① 과부하방지장치
② 권과방지장치
③ 비상정지장치
④ 제동장치
(2) ① 순간풍속이 초당 10m를 초과하는 경우: 타워크레인의 설치·수리·점검 또는 해체 작업 중지
② 순간풍속이 초당 15m를 초과하는 경우: 타워크레인의 운전 작업 중지
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙은 크레인 방호장치 4종과 악천후·강풍 시 타워크레인 작업중지 기준을 정한다.
- 과부하방지장치 — 정격하중을 넘으면 권상을 멈추게 한다(영상의 하중 초과 경보).
- 권과방지장치 — 훅이 지나치게 감겨 올라가 권상장치에 부딪히는 것을 막는다.
- 비상정지장치 — 이상 시 모든 동작을 즉시 멈춘다.
- 제동장치 — 매단 하물이 떨어지거나 동작이 멈추지 않는 것을 막는다.
순간풍속이 초당 10m를 초과하면 설치·수리·점검·해체 작업을, 초당 15m를 초과하면 운전 작업을 중지한다. 조립·해체 중인 미완성 구조가 더 약하므로 낮은 풍속에서 먼저 멈춘다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.