영상은 아파트 건설공사 현장의 타워크레인이다.

(1) 타워크레인의 방호장치 2가지를 쓰시오.

(2) 타워크레인의 작업 중지에 관한 순간풍속 기준 2가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

고층 현장의 타워크레인이 자재를 인양 중이다. 운전실 계기판에 모멘트(하중) 초과 경보가 표시되고, 마스트 옆 풍속계 수치가 화면에 잡힌다.

해설

(1) ① 과부하방지장치권과방지장치비상정지장치제동장치

(2) ① 순간풍속이 초당 10m를 초과하는 경우: 타워크레인의 설치·수리·점검 또는 해체 작업 중지

순간풍속이 초당 15m를 초과하는 경우: 타워크레인의 운전 작업 중지


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제134조(방호장치의 조정)·제37조(악천후 및 강풍 시 작업 중지) 제2항.

방호장치 4종 — '과부하 · 권과 · 비상정지 · 제동'. 타워크레인도 크레인이므로 제134조의 공통 4종이 그대로 적용되고, 영상의 하중 초과 경보가 과부하방지장치의 작동 장면입니다.

풍속 두 단계 — '10 설치·해체 / 15 운전'. 순간풍속 10m/s 초과면 설치·수리·점검·해체 중지, 15m/s 초과면 운전 중지. 조립 중(미완성 구조)이 운전 중보다 약하므로 낮은 풍속에서 먼저 멈추는 구조입니다.

'순간풍속'이라는 단어까지 정확히 — 평균풍속이 아니라 순간풍속 기준입니다. 풍속 기준 3종 비교: 철골작업 중지 10m/s(제383조, '풍속') / 타워크레인 10·15(제37조, '순간풍속') / 폭풍 대비 35m/s(제154조 건설용 리프트 등).

타워크레인 세트 조문 — 지지(제142조: 벽체 지지 원칙·와이어로프 지지 예외 — 60도 이내·4개소 이상·같은 각도), 조립 등의 작업(제141조: 순서·출입·날씨·공간·균형·기초·볼트), 작업계획서(별표 4 제1호: 종류 형식/순서/장비/인원 역할/지지 방법).

권과 간격 복습 — 훅 윗면과 권상장치 아랫면 간격 0.25m 이상(직동식 0.05m 이상, 제134조 제2항).