모두CBT

「산업안전보건법령」상 강관비계를 조립하는 경우 준수하여야 할 사항 2가지 상세 페이지

쿠미핸즈 실리콘 목걸이 줄 릴홀더 사원증 케이스, 1개, 화이트🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

「산업안전보건법령」상 강관비계를 조립하는 경우 준수하여야 할 사항 2가지를 쓰시오.

해설

비계기둥에는 미끄러지거나 침하하는 것을 방지하기 위하여 밑받침철물을 사용하거나 깔판·받침목 등을 사용하여 밑둥잡이를 설치하는 등의 조치를 할 것

강관의 접속부 또는 교차부(交叉部)는 적합한 부속철물을 사용하여 접속하거나 단단히 묶을 것

교차 가새로 보강할 것

외줄비계·쌍줄비계 또는 돌출비계에 대해서는 벽이음 및 버팀을 설치할 것(조립 간격은 별표 5의 기준에 적합하도록, 강관·통나무 등의 재료를 사용하여 견고한 것으로, 인장재와 압축재로 구성된 경우에는 그 간격을 1미터 이내로)

가공전로(架空電路)에 근접하여 비계를 설치하는 경우에는 가공전로를 이설하거나 가공전로에 절연용 방호구를 장착하는 등 가공전로와의 접촉을 방지하기 위한 조치를 할 것


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제59조(강관비계 조립 시의 준수사항). 2023년 11월 14일 개정된 조문입니다.

⚠️ 개정으로 사라진 항목을 반드시 확인하세요. 예전 제59조 제1호에 있던 ‘지상 첫 번째 띠장은 높이 2미터 이하의 위치에 설치할 것’2023.11.14 개정으로 삭제되었습니다. 옛 교재나 옛 기출 해설에 그대로 남아 있으니 이 항목을 답에 쓰면 틀립니다.

다섯 호를 '밑·접·가·벽·전'으로 외우세요. 밑둥잡이 · 접속부 · 교차가새 · 벽이음 · 전로입니다.

1호의 밑둥잡이비계 발밑이 가라앉거나 미끄러지는 것을 막습니다. 비계는 수십 톤의 무게를 가느다란 관 여러 개로 지면에 전달하므로, 한 다리만 내려앉아도 전체가 기웁니다.

2호의 접속부·교차부가 비계에서 가장 잘 무너지는 자리입니다. 강관 자체는 튼튼해도 이어 붙인 곳이 빠지면 그대로 내려앉습니다. 클램프(연결철물)가 여기에 해당합니다.

3호의 교차 가새대각선 부재입니다. 사각형 뼈대는 옆으로 밀면 평행사변형으로 찌그러지지만, 대각선을 하나 넣으면 삼각형이 되어 찌그러지지 않습니다.

4호의 벽이음이 비계 안전의 핵심입니다. 비계는 높고 얇은 구조라 혼자서는 서 있을 수 없고, 건물에 붙들어 매야 넘어지지 않습니다. 붕괴 사고 대부분이 벽이음 부족 또는 임의 해체에서 비롯됩니다.

단서도 읽어 두세요. 창틀 부착이나 벽면 완성 작업을 위해 부득이 벽이음을 제거하는 경우에는 비계기둥 또는 띠장에 사재(斜材)를 설치하는 등 넘어짐 방지 조치를 하면 됩니다.

'인장재와 압축재의 간격 1미터 이내'도 자주 빈칸으로 나옵니다.

5호의 가공전로감전 대책입니다. 강관은 금속이라 전기가 잘 통하고, 비계를 세우다 긴 강관을 들어 올리는 순간 전선에 닿습니다.

강관비계의 구조(제60조)도 함께 외우세요. 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서 1.85미터 이하, 장선(長線) 방향에서 1.5미터 이하, 띠장 간격은 2.0미터 이하, 비계기둥 간의 적재하중은 400킬로그램을 초과하지 않도록 할 것입니다.