영상은 흙막이 시설이 설치된 굴착 현장이다. 이와 같은 흙막이 공법에 사용되는 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영상은 흙막이 시설이 설치된 굴착 현장이다. 이와 같은 흙막이 공법에 사용되는 계측기의 종류 3가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
깊게 파낸 구간의 양쪽 벽면을 흙막이가 막고 있고, 위쪽으로 버팀보가 가로질러 걸려 있다.
버팀보 끝에는 원반 모양 장치가 물려 있고, 흙막이 벽 안쪽으로는 가느다란 관이 지면 아래로 꽂혀 있다. 주변 도로에는 일정 간격으로 측점 표시가 찍혀 있다.
① 지표침하계
② 지하수위계
③ 지중경사계
④ 하중계 ⑤ 변형률계 ⑥ 간극수압계 ⑦ 건물경사계 ⑧ 층별침하계
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조 제2항 — 설계도서에 따른 계측을 하고 계측 분석 결과 토압의 증가 등 이상한 점을 발견한 경우에는 즉시 보강조치를 하여야 한다.
계측기를 '무엇을 재는가'로 묶어 외우면 헷갈리지 않습니다.
흙막이 구조물 자체를 재는 것: 하중계(버팀보·앵커에 걸리는 축력), 변형률계(부재가 얼마나 늘고 줄었는가), 지중경사계(흙막이 벽이 얼마나 기울었는가).
주변 지반을 재는 것: 지표침하계(지표면이 얼마나 내려앉았는가), 층별침하계(깊이별로 어느 층이 내려앉았는가).
물을 재는 것: 지하수위계(수위가 얼마나 내려갔는가), 간극수압계(흙 속 물이 미는 압력).
주변 구조물을 재는 것: 건물경사계(인접 건물이 기울었는가), 균열측정기(벽에 생긴 금이 벌어지는가).
영상 속 원반 모양 장치가 하중계입니다. 버팀보 끝과 띠장 사이에 끼워 미는 힘의 크기를 직접 잽니다.
왜 계측이 필요한가가 이 문항의 취지입니다. 흙막이는 땅속에서 벌어지는 일이라 눈으로 볼 수 없습니다. 붕괴는 갑자기 오는 것 같지만 실제로는 변형이 조금씩 누적되다 한계를 넘는 것이므로, 계측으로 징후를 미리 잡아내면 막을 수 있습니다.
지하수위계가 중요한 이유도 알아 두세요. 굴착하면 주변 지하수가 굴착부로 빠져나가 수위가 내려갑니다. 수위가 내려가면 그 물이 떠받치던 주변 지반이 가라앉아 인접 건물이 기웁니다. 그래서 지하수위계와 건물경사계가 짝으로 다닙니다.
제1항의 정기점검 사항도 함께 외우세요. 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태, 버팀대의 긴압(緊壓)의 정도, 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태, 침하의 정도입니다.
흙막이 공법의 종류도 알아 두면 좋습니다. H-Pile 토류판, 슬러리월(지하연속벽), 시트파일(강널말뚝), C.I.P, S.C.W가 있고, 지지 방식으로는 버팀보(스트럿) 공법, 어스앵커 공법, 자립식, 탑다운(역타)이 있습니다.