영상은 현장에서 전동공구를 사용하기 위해 꽂음접속기를 연결하는 장면이다. 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영상은 현장에서 전동공구를 사용하기 위해 꽂음접속기를 연결하는 장면이다. 「산업안전보건법령」상 꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우 준수하여야 할 사항 2가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
바닥에 물이 흥건한 곳에 이동식 분전함이 놓여 있고, 그 옆으로 여러 개의 연장선이 뒤엉켜 있다.
작업자가 땀에 젖은 맨손으로 플러그를 잡고 콘센트에 밀어 넣는다. 접속부에는 잠금 고리가 달려 있으나 잠그지 않은 채 그대로 둔다.
① 서로 다른 전압의 꽂음 접속기는 서로 접속되지 아니한 구조의 것을 사용할 것
② 습윤한 장소에 사용되는 꽂음 접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용할 것
③ 근로자가 해당 꽂음 접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 않도록 할 것
④ 해당 꽂음 접속기에 잠금장치가 있는 경우에는 접속 후 잠그고 사용할 것
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제316조(꽂음접속기의 설치·사용 시 준수사항).
네 호를 '전압 · 물 · 젖은 손 · 잠금'으로 외우세요.
②③④가 이 영상의 직접 지적사항입니다. 물이 흥건한 곳, 땀에 젖은 맨손, 잠그지 않은 잠금장치가 모두 나옵니다.
①이 왜 첫 번째인가를 이해하세요. 현장에는 220V와 380V가 함께 쓰입니다. 만약 220V 공구의 플러그가 380V 콘센트에 물리적으로 들어가 버리면, 꽂는 순간 공구가 타 버리고 화재나 감전으로 이어집니다. 그래서 모양 자체를 달리 만들어 아예 들어가지 않게 합니다. 기계적으로 실수를 막는(풀 프루프) 사고방식입니다.
②의 방수형은 건설현장의 필수입니다. 현장 바닥은 비·살수·콘크리트 양생수로 늘 젖어 있습니다. 물이 접속부에 들어가면 단락이나 누전이 생기고, 접속부가 부식되면 접촉저항이 커져 열이 나고 불이 붙습니다.
③의 젖은 손이 감전 위험을 얼마나 키우는지 알아 두세요. 인체 저항은 마른 피부에서 수천 옴이지만 젖으면 수백 옴까지 떨어집니다. 저항이 10분의 1이 되면 흐르는 전류는 10배가 됩니다. 같은 220V라도 결과가 완전히 달라집니다.
④의 잠금장치는 빠짐을 막습니다. 현장에서는 사람이 걸려 넘어지거나 장비가 지나가며 선을 잡아당기는 일이 흔합니다. 반쯤 빠진 상태가 가장 위험한데, 충전부가 노출되고 접촉이 불안정해 아크(불꽃)가 생기기 때문입니다.
함께 나오는 감전 방지 조문도 정리하세요. 제302조(전기 기계·기구의 접지), 제304조(누전차단기에 의한 감전방지), 제305조(과전류 차단장치), 제306조(교류아크용접기 등), 제313조(배선 등의 절연피복 등), 제315조(통로바닥에서의 전선 등 사용 금지)입니다.
제304조의 누전차단기가 건설현장 감전 방지의 핵심입니다. 설치 대상은 대지전압이 150볼트를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구, 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구, 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구, 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 네 가지입니다. 실무에서 쓰는 인체감전보호용 누전차단기는 정격감도전류 30밀리암페어 이하·동작시간 0.03초 이내인 것입니다.
제315조도 이 영상과 관련됩니다. 통로바닥에 전선 또는 이동전선 등을 설치하여 사용해서는 아니 된다고 정합니다. 바닥에 뒤엉킨 연장선이 여기에 해당합니다.