「산업안전보건법령」상 강관비계의 구조에 관하여 ( ) 안에 알맞은 숫자를 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
「산업안전보건법령」상 강관비계의 구조에 관하여 ( ) 안에 알맞은 숫자를 쓰시오.
① 비계기둥의 간격: 띠장 방향에서는 ( )미터 이하
② 비계기둥의 간격: 장선(長線) 방향에서는 ( )미터 이하
③ 띠장 간격: ( )미터 이하
④ 비계기둥 간의 적재하중: ( )킬로그램을 초과하지 않도록 할 것
① 1.85
② 1.5
③ 2.0
④ 400
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제60조(강관비계의 구조). 2023.11.14 개정 조문입니다.
⚠️ 삭제된 항목을 반드시 확인하세요. 옛 제60조에 있던 ‘지상 첫 번째 띠장은 높이 2미터 이하의 위치에 설치할 것’은 2023.11.14 개정으로 삭제되었습니다. 옛 교재와 옛 기출문제에는 이 항목이 그대로 실려 있으니, 지금 이 내용을 답으로 쓰면 틀립니다.
1.85 - 1.5 - 2.0 - 400을 한 줄로 외우세요.
'띠장 방향'과 '장선 방향'부터 구분해야 숫자가 헷갈리지 않습니다. 띠장은 비계기둥을 가로로 잇는(건물 벽면과 나란한) 부재이고, 장선은 건물 쪽으로 직각으로 뻗어 작업발판을 받치는 부재입니다.
왜 장선 방향이 더 좁은가도 이해하세요. 장선은 작업발판의 하중을 직접 받는 부재입니다. 사람과 자재의 무게가 바로 여기에 실리므로 더 촘촘히(1.5m 이하) 세웁니다. 띠장 방향은 상대적으로 여유가 있어 1.85m 이하입니다.
1호 단서도 알아 두세요. 선박 및 보트 건조작업이나 장비 반입·반출을 위하여 공간 등을 확보할 필요가 있는 등 작업의 성질상 비계기둥 간격 기준을 준수하기 곤란한 작업의 경우에는, 안전성에 대한 구조검토를 실시하고 조립도를 작성하면 띠장 방향 및 장선 방향으로 각각 2.7미터 이하로 할 수 있습니다.
2호 단서는 작업의 성질상 이를 준수하기가 곤란하여 쌍기둥틀 등에 의하여 해당 부분을 보강한 경우입니다.
3호(31미터 규정)도 반드시 외우세요. 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 31미터되는 지점 밑부분의 비계기둥은 2개의 강관으로 묶어 세울 것. 다만 브라켓(까치발) 등으로 보강하여 2개의 강관으로 묶을 경우 이상의 강도가 유지되는 경우는 제외합니다.
왜 31미터인가 하면, 아래쪽 기둥일수록 위에 쌓인 모든 무게를 받기 때문입니다. 31미터를 넘는 부분부터는 강관 하나로는 좌굴(휘어져 버팀을 잃는 현상) 위험이 있습니다.
④의 400킬로그램은 비계기둥 하나가 아니라 기둥과 기둥 사이 한 구간의 적재하중입니다. 이동식비계의 250킬로그램과 구분하세요.
제59조(강관비계 조립 시의 준수사항)와도 구분하세요. 제60조는 어떤 치수로 세우는가, 제59조는 세울 때 무엇을 지키는가입니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.