영상은 흙막이 지보공을 설치한 굴착 현장이다. 다음 물음에 답하시오.▶… | 건설안전기사 작업형 2019년 4회 2부 기출문제 상세 페이지
영상은 흙막이 지보공을 설치한 굴착 현장이다. 다음 물음에 답하시오.
▶ 영상 설명
도로를 길게 파낸 굴착 구간이다. 양쪽 벽면은 흙막이판으로 막혀 있고, 위쪽으로 버팀보가 일정한 간격으로 가로질러 걸려 있다.
버팀보와 띠장이 만나는 지점마다 볼트로 조여진 접속부가 보이고, 일부 버팀보 끝에는 계측기가 물려 있다.
버팀보를 아래에서 받치는 받침기둥(중간말뚝) 주변 바닥이 움푹 파여 내려앉은 듯 보이고, 버팀보 하나는 가운데가 살짝 휘어 있다.
① 「산업안전보건법령」상 흙막이 지보공을 설치하였을 때 정기적으로 점검하여야 할 사항 4가지를 쓰시오.
② 위 점검 외에 사업주가 하여야 할 조치를 쓰시오.
해설
① 정기점검 사항
㉮ 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태
㉯ 버팀대의 긴압(緊壓)의 정도
㉰ 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태
㉱ 침하의 정도
② 점검 외의 조치: 설계도서에 따른 계측을 하고, 계측 분석 결과 토압의 증가 등 이상한 점을 발견한 경우에는 즉시 보강조치를 하여야 한다
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조는 흙막이 지보공을 정기적으로 점검할 사항과, 점검 외에 계측으로 이상을 잡는 조치를 함께 정한다.
- 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락 — 영상의 휜 버팀보처럼 부재 자체의 이상을 본다.
- 버팀대의 긴압 정도 — 긴압은 버팀대가 흙막이벽을 안쪽에서 밀어 버티는 힘으로, 느슨해지면 벽이 밀려 들어온다.
- 부재의 접속부·부착부 및 교차부 상태 — 볼트로 이은 자리가 빠지면 부재가 멀쩡해도 무너진다.
- 침하의 정도 — 영상처럼 받침기둥 주변이 내려앉으면 버팀보가 처져 지지력이 준다.
점검 외에는 설계도서에 따른 계측을 하고, 분석 결과 토압 증가 등 이상이 보이면 즉시 보강조치를 한다. 혼동 주의: 점검에서 이상을 발견하면 보수, 계측에서 이상을 발견하면 보강조치다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.