「산업안전보건법령」상 사업주는 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도를 일정 기준에 맞도록 하여야 한다. 다음 작업별 조도기준을 각각 쓰시오.
· 초정밀작업: ( ① )럭스 이상
· 정밀작업: ( ② )럭스 이상
· 보통작업: ( ③ )럭스 이상
· 그 밖의 작업: ( ④ )럭스 이상
해설
① 초정밀작업: 750럭스(lux) 이상
② 정밀작업: 300럭스 이상
③ 보통작업: 150럭스 이상
④ 그 밖의 작업: 75럭스 이상
[해설]
작업면 조도기준은 산업안전보건기준에 관한 규칙의 조도 조항에서 작업의 정밀도에 따라 네 단계로 정한다.
초정밀작업 750럭스, 정밀작업 300럭스, 보통작업 150럭스, 그 밖의 작업 75럭스 이상이다.
아래에서부터 75 → 150 → 300 → 750으로, 두 배씩 오르다 마지막만 2.5배라고 외우면 쉽다.
혼동 주의: 갱내 작업장과 감광재료를 취급하는 작업장은 이 기준의 예외이다.