모두CBT

영상은 임시배전반(변압기) 설치장소의 충전부에 접촉하여 감전사고가 발생하 상세 페이지

오더블유씨 스터디 타이머 OT1647T, 화이트계열, 1개🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

영상은 임시배전반(변압기) 설치장소의 충전부에 접촉하여 감전사고가 발생하는 장면이다. 「산업안전보건법령」상 충전부 방호 방법 3가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

현장 한쪽에 철조망을 두른 임시배전반이 놓여 있다. 그런데 철조망 문이 열려 있고, 안쪽 단자대가 덮개 없이 그대로 드러나 있다.

작업자가 무심코 손을 뻗어 그 부근을 만지는 순간 몸이 굳는다. 주변에 위험표시나 출입금지 표지도 없다.

해설

충전부가 노출되지 않도록 폐쇄형 외함(外函)이 있는 구조로 할 것

충전부에 충분한 절연효과가 있는 방호망이나 절연덮개를 설치할 것

충전부는 내구성이 있는 절연물로 완전히 덮어 감쌀

발전소·변전소 및 개폐소 등 구획되어 있는 장소로서 관계 근로자가 아닌 사람의 출입이 금지되는 장소에 충전부를 설치하고, 위험표시 등의 방법으로 방호를 강화할 것

전주 위 및 철탑 위 등 격리되어 있는 장소로서 관계 근로자가 아닌 사람이 접근할 우려가 없는 장소에 충전부를 설치할 것


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호) 제1항.

다섯 방법이 두 갈래입니다. ①②③은 충전부를 덮는 것, ④⑤는 사람을 떼어 놓는 것입니다.

조문이 '다음 각 호의 방법 중 하나 이상의 방법으로'라고 쓴 점도 알아 두세요. 다섯을 모두 할 필요는 없고 하나 이상이면 됩니다.

①②③의 차이도 구분하세요. ①은 기기 전체를 상자에 넣는 것, ②는 위험한 부분에만 망이나 덮개를 씌우는 것, ③은 충전부 자체를 절연물로 감싸는 것입니다. 방호의 범위가 점점 좁아집니다.

④⑤가 '격리' 방식입니다. 덮을 수 없다면 사람이 갈 수 없는 곳에 두라는 것입니다. 변전소처럼 구획된 장소나 전주·철탑 위가 그렇습니다.

이 영상의 문제④를 하다 말았다는 점입니다. 철조망으로 구획은 했으나 문이 열려 있어 출입이 금지되지 않았고, 위험표시도 없습니다. 게다가 안쪽 충전부에 덮개도 없으니 ①②③ 어느 것도 되어 있지 않습니다.

제2항도 함께 외우세요. 노출 충전부가 있는 맨홀 또는 지하실 등의 밀폐공간에서 작업하는 경우에는 노출 충전부와의 접촉으로 인한 전기위험을 방지하기 위하여 덮개, 울타리 또는 절연 칸막이 등을 설치해야 합니다.

제3항개폐되는 문, 경첩이 있는 패널 등(분전반 또는 제어반 문)을 견고하게 고정시키도록 정합니다. 이 영상의 열린 문이 정확히 이 조항 위반입니다.

감전 방지의 기본 3원칙충전부 절연·격리, 접지, 누전차단기 설치입니다. 이 조문은 그중 첫 번째를 구체화한 것입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.