모두CBT

영상은 호이스트를 수리·점검하는 작업이다. 이때 감전을 방지하기 위하여 상세 페이지

오더블유씨 스터디 타이머 OT1647T, 화이트계열, 1개🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

영상은 호이스트를 수리·점검하는 작업이다. 이때 감전을 방지하기 위하여 착용하여야 할 보호구의 명칭을 쓰시오.


▶ 영상 설명

천장에 달린 호이스트를 점검하기 위해 작업자가 제어반의 덮개를 열고 안쪽 배선을 만진다.

전원을 차단했다는 표시는 보이지 않고, 작업자는 맨손으로 단자를 만지다가 순간 몸이 굳으며 손을 뗀다.

해설

절연용 고무장갑(절연장갑)


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제323조(절연용 보호구 등의 사용) 및 제32조(보호구의 지급 등).

‘절연용 보호구’와 ‘절연용 방호구’를 구분하는 것이 이 문항의 핵심입니다. 보호구는 사람이 몸에 걸치는 것(절연장갑·절연화·절연복·절연모), 방호구는 전선이나 설비에 씌우는 것(고무절연관·절연시트·절연커버)입니다. 이 문항은 보호구를 물었으므로 절연용 고무장갑입니다.

근본 대책은 보호구가 아닙니다. 규칙 제319조는 근로자가 노출된 충전부 또는 그 부근에서 작업함으로써 감전될 우려가 있는 경우에는 작업에 들어가기 전에 해당 전로를 차단하도록 정합니다. 정전작업이 원칙이고 보호구는 그 위의 보조 수단입니다.

정전작업의 절차도 함께 외우세요. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면·배선도 등으로 확인전원 차단 후 각 단로기 등을 개방하고 확인차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착잔류전하 방전검전기로 충전 여부 확인단락 접지기구로 단락 접지입니다.

'잠금장치 및 꼬리표(LOTO, Lock Out Tag Out)'가 특히 중요합니다. 누군가 상황을 모르고 전원을 다시 넣는 것이 감전 사망의 흔한 경로이기 때문입니다.

잔류전하 방전이 필요한 이유는, 전원을 끊어도 콘덴서 등에 전하가 남아 있기 때문입니다.

절연장갑의 관리도 알아두세요. 사용 전에 공기를 불어 넣어 새는 곳이 없는지 확인하고, 미세한 구멍이나 균열이 있으면 폐기합니다. 젖거나 기름이 묻어도 절연 성능이 떨어집니다.

감전 방지의 기본 3원칙충전부 절연·격리, 접지, 누전차단기 설치입니다. 누전차단기의 성능은 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.