「산업안전보건법령」상 꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우 준수하여야 할 사항 4가지를 쓰시오.
① 서로 다른 전압의 꽂음접속기는 서로 접속되지 아니한 구조의 것을 사용할 것
② 습윤한 장소에 사용되는 꽂음접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용할 것
③ 근로자가 해당 꽂음접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 않도록 할 것
④ 해당 꽂음접속기에 잠금장치가 있는 경우에는 접속 후 잠그고 사용할 것
[해설]
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제316조(꽂음접속기의 설치·사용 시 준수사항).
'꽂음접속기'는 흔히 말하는 플러그와 콘센트입니다.
①이 가장 중요한 설계 원칙입니다. 220V용 기기를 380V 콘센트에 꽂을 수 있다면 꽂는 순간 기기가 타고 사람이 다칩니다. 그래서 전압이 다르면 애초에 물리적으로 들어가지 않게 모양을 다르게 만듭니다. 주의를 요구하는 것이 아니라 실수 자체가 불가능하도록 만드는 방식입니다.
②③이 감전과 직결됩니다. 건설현장은 비가 오고 물을 쓰는 곳이라 습윤한 장소가 기본입니다. 물이 있으면 저항이 급격히 낮아져 같은 전압에서도 훨씬 큰 전류가 몸을 지나갑니다.
③의 '땀 등으로 젖은 손'이라는 표현이 현실적입니다. 여름철 현장에서 마른 손을 유지하기는 어렵고, 땀만으로도 감전 위험은 크게 올라갑니다.
④의 잠금장치는 진동이나 발에 걸려 플러그가 반쯤 빠지는 것을 막습니다. 반쯤 빠진 상태가 가장 위험합니다. 금속 핀이 노출된 채 전기가 흐르고, 접촉 불량으로 열이 나 화재로 이어집니다.
함께 나오는 전기 조문도 정리해 두세요. 제302조 전기 기계·기구의 접지, 제304조 누전차단기에 의한 감전방지, 제305조 과전류 차단장치, 제310조 전기 기계·기구의 조작 시 등의 안전조치(조작부분을 점검·보수하는 경우 충분한 작업공간을 확보)입니다.
누전차단기의 성능도 함께 외우세요. 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내이며, 정격전부하전류가 50A 이상인 전기기계·기구에 접속되는 것은 200mA 이하·0.1초 이내로 할 수 있습니다.
감전 방지의 기본 3원칙은 충전부 절연·격리, 접지, 누전차단기 설치입니다.