영상과 같은 장소에서 건설작업에 종사하는 근로자가 전로에 신체 등이 접촉하거나 접근함 상세 페이지

수능 시계 수험생 시험용 아날로그 손목시계 큰숫자 저소음가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

영상과 같은 장소에서 건설작업에 종사하는 근로자가 전로에 신체 등이 접촉하거나 접근함으로 인하여 감전의 위험이 발생할 우려가 있다. 감전의 위험 정도를 좌우하는 요소 2가지를 쓰시오. (단, 통전전류의 세기는 제외한다.)


▶ 영상 설명

건물 옥상 부근에서 작업자가 긴 금속 자재를 들고 이동하는데, 머리 위로 가공전선이 지나간다.

바닥은 비에 젖어 물기가 있고, 작업자는 맨손에 면장갑만 끼고 있다.

해설

통전시간

통전경로

전원의 종류(직류·교류, 주파수)


해설

감전의 위험 정도를 좌우하는 요소는 흔히 1차적 요소2차적 요소로 나눕니다.

1차적 요소통전전류의 세기, 통전시간, 통전경로, 전원의 종류입니다. 문제에서 통전전류의 세기를 제외했으므로 나머지 셋에서 답합니다.

2차적 요소인체의 조건(피부 저항·땀·습기), 전압, 계절 등 주위 환경입니다.

①의 통전시간이 왜 결정적인가는 심실세동 때문입니다. 심장은 제 박자를 잃고 떠는 상태가 되면 피를 보내지 못해 사망합니다. 그런데 이는 전류의 크기뿐 아니라 흐른 시간에 좌우됩니다.

그래서 누전차단기의 기준이 두 개입니다. 정격감도전류 30mA 이하(크기)와 작동시간 0.03초 이내(시간)를 함께 정합니다.

②의 통전경로전류가 몸의 어디를 지나가는가입니다. 심장을 지나는 경로가 가장 위험합니다. 왼손 → 가슴이 최악이고, 한 손 → 같은 쪽 발은 심장을 비껴갑니다. 그래서 전기작업 시 한 손만 쓰는 습관이 권장됩니다.

③의 전원 종류도 차이가 큽니다. 같은 크기라면 교류가 직류보다 훨씬 위험합니다. 교류는 초당 수십 번 방향이 바뀌며 심장을 계속 자극하고, 근육이 수축해 손이 붙어 버려 스스로 떨어지지 못합니다.

젖은 바닥도 이 영상의 위험 요인입니다. 물은 인체 저항을 크게 낮춰 같은 전압에서도 훨씬 큰 전류가 흐르게 합니다.

감전 방지의 기본 3원칙충전부 절연·격리, 접지, 누전차단기 설치입니다.

접근 한계도 알아 두세요. 제321조는 유자격자가 아닌 근로자가 충전전로 인근의 높은 곳에서 작업할 때, 대지전압 50kV 이하이면 300cm 이내로, 50kV를 넘으면 10kV당 10cm씩 더한 거리 이내로 접근할 수 없도록 정합니다.