영상은 흙막이 시설이 설치된 현장이다. 다음 물음에 답하시오.▶ 영상 … | 건설안전기사 작업형 2020년 5회 2부 기출문제 상세 페이지
영상은 흙막이 시설이 설치된 현장이다. 다음 물음에 답하시오.
▶ 영상 설명
깊게 판 굴착 구간의 벽면이 흙막이판으로 막혀 있는데, 굴착 공간을 가로지르는 버팀보가 하나도 없어 안쪽이 훤히 트여 있다.
대신 벽면에서 강선 다발이 흙 속으로 비스듬히 아래를 향해 박혀 들어가 있고, 벽 바깥면에서 그 끝을 정착판과 쐐기로 조여 고정해 두었다.
그 정착부 바로 뒤에 원판 모양의 계측기가 강선을 감싸듯 끼워져 있고, 케이블이 계측함으로 이어진다.
① 이 흙막이 공법의 명칭을 쓰시오.
② 영상에 보이는 계측기의 명칭을 쓰시오.
③ 그 계측기의 용도를 쓰시오.
① 공법 명칭: 어스앵커(Earth Anchor) 공법
② 계측기 명칭: 하중계(Load cell)
③ 용도: 버팀대 또는 어스앵커에 설치하여 축하중의 변화 상태를 측정함으로써 부재의 안정상태를 파악하고 이상 발생 시 원인 규명에 이용한다
[해설]
흙막이 벽을 버팀보 없이 배면 지반에 박은 강선으로 붙잡는 방식은 어스앵커 공법이고, 정착부에 끼운 원판형 계측기는 하중계(Load cell)다.
어스앵커는 강선 끝을 지반 속에 그라우팅으로 정착한 뒤 긴장해 벽을 뒤에서 당겨 버틴다. 버팀보가 없으니 굴착 공간이 트여 작업하기 편하다.
하중계는 버팀대나 어스앵커에 걸리는 축하중의 변화를 숫자로 보여 주어 부재가 안정한지 판단하게 한다. 하중이 급증하면 배면 토압 증가를, 급감하면 앵커 미끄러짐을 의심해 원인을 규명하고 보강한다.
혼동 주의: 흙막이 벽 자체의 기울기는 지중경사계로, 부재의 변형은 변형률계로 잰다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.