모두CBT

「철골공사 표준안전작업지침」상 와이어로프로 철골을 인양하여 앵커볼트로 고정한 뒤 상세 페이지

노르잇 높이조절 독서대, PR02B🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

「철골공사 표준안전작업지침」상 와이어로프로 철골을 인양하여 앵커볼트로 고정한 뒤 인양 와이어로프를 제거할 때 준수하여야 할 사항 2가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

크레인이 매달아 올린 H형강 기둥이 아래층 기둥 위에 앉아 볼트로 고정되었다.

작업자가 기둥에 걸린 와이어로프를 풀기 위해 기둥 옆면을 손으로 잡고 기어오른다. 기둥에는 오르내리도록 붙여 놓은 트랩이 있는데 이용하지 않았고, 안전대도 걸지 않았다.

로프를 풀자 샤클핀이 빠지며 아래로 떨어진다.

해설

① 인양 와이어로프를 제거하기 위하여 기둥 위로 올라갈 때 또는 기둥에서 내려올 때는 기둥의 트랩을 이용하여야 한다

② 인양 와이어로프를 풀어 제거할 때에는 안전대를 사용해야 하며, 샤클핀이 빠져 떨어지는 일 등이 발생하지 않도록 주의해야 한다


해설

근거 철골공사 표준안전작업지침 제10조(기둥의 고정).

이 작업이 왜 위험한가부터 짚고 가세요. 인양 와이어로프를 푸는 순간은 기둥 꼭대기라는 가장 높은 곳에서, 붙잡을 것이 거의 없는 상태로, 두 손을 쓰는 작업입니다. 철골 건립 사망사고가 집중되는 지점입니다.

①의 '트랩을 이용하라'정해진 통로로만 오르내리라는 뜻입니다. 트랩은 기둥에 미리 용접해 붙인 사다리 모양 발판으로, 설치 간격 30cm 이내·폭 30cm 이상·철근 지름 16mm가 규격입니다.

왜 굳이 트랩인가 하면, 기둥의 플랜지(H형강의 날개 부분)를 손으로 잡고 오르는 것은 미끄럽고 잡을 곳이 얕아 언제든 손이 빠지기 때문입니다.

②의 '샤클핀이 빠져 떨어지는 일'이 조문에 명시된 이유는, 그것이 실제로 반복되는 사고이기 때문입니다. 샤클을 풀면 핀이 분리되는데, 높은 곳에서 놓치면 그대로 아래 사람에게 떨어집니다. 작은 부품이라도 수십 미터에서 떨어지면 치명적입니다.

대책공구와 부품에 줄을 매어 두는 것(tool lanyard), 달포대에 담아 내리는 것, 하부 출입금지구역 설정입니다.

안전대 사용이 이 조문에서 명시적으로 요구된다는 점도 중요합니다. 이동 중에는 수직구명줄과 추락방지대를, 작업 중에는 안전대 부착설비에 걸어야 합니다.

같은 조문의 기둥 고정 절차도 함께 외우세요. 작업자는 2인 1조로 기둥에 올라간 다음 안전대를 기둥의 윗쪽 부분에 설치한 후 인양되는 기둥을 기다릴 것, 기둥이 아래층 기둥의 윗부분까지 인양되면 일단 동작을 정지시킬 것, 흔들리거나 접속방향이 맞지 않을 때는 신호를 명확히 하여 유도할 것, 접속에 앞서 이음철판에 설치된 볼트를 느슨하게 풀어 둘 것, 수공구 등을 이용하여 정확한 접속위치로 유도할 것, 볼트를 필요한 수만큼 신속히 체결할 것입니다.

철골작업 중지 기준풍속 초당 10m 이상, 강우량 시간당 1mm 이상, 강설량 시간당 1cm 이상입니다(규칙 제383조).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.