모두CBT

흙막이 지보공을 설치하지 않는 굴착작업에서 경사면의 안정성을 상세 페이지

노르잇 높이조절 독서대, PR02B🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

흙막이 지보공을 설치하지 않는 굴착작업에서 경사면의 안정성을 검토할 때 확인하여야 할 사항 3가지를 쓰시오.

해설

지질조사: 층별 또는 경사면의 구성 토질구조

토질시험: 최적함수비, 삼축압축강도, 전단시험, 점착도 등의 시험

사면붕괴 이론적 분석: 원호활절법, 유한요소법 해석

과거의 붕괴된 사례 유무

토층의 방향과 경사면의 상호 관련성

단층·파쇄대의 방향 및 폭

풍화의 정도

용수의 상황


해설

근거 굴착공사 표준안전작업지침 제30조(경사면의 안정성 검토).

흙막이를 세우지 않는다는 전제가 이 문항의 출발점입니다. 벽을 대지 않으므로 흙 자체가 스스로 서 있어야 하고, 따라서 흙이 어떤 성질인가를 훨씬 깊이 알아야 합니다.

여덟 항목이 세 갈래입니다. ①⑤⑥⑦은 흙과 암반의 상태, ②③은 시험과 계산, ④⑧은 현장의 이력과 물입니다.

⑤의 '토층의 방향과 경사면의 상호 관련성'이 실무에서 가장 중요합니다. 지층이 경사면과 같은 방향으로 기울어 있으면, 그 층을 따라 흙덩이가 미끄러져 내립니다. 반대 방향이면 훨씬 안정합니다. 같은 흙이라도 층의 방향에 따라 위험도가 완전히 달라집니다.

⑧의 용수가 가장 흔한 붕괴 원인입니다. 물이 흙 입자 사이를 채우면 서로 붙잡는 힘(점착력)이 사라지고 무게만 늘어납니다.

②의 '최적함수비'는 다짐이 가장 잘되는 물의 양이고, 삼축압축시험·전단시험은 흙이 어느 정도 힘까지 버티는지를 재는 시험입니다.

③의 '원호활절법'은 사면 파괴면을 원호(둥근 활 모양)로 가정해 안전율을 계산하는 고전적 방법입니다. 점성토 사면에 잘 맞습니다.

④의 '과거 붕괴 사례'가 항목에 들어간 이유는, 같은 지역·같은 지층에서 같은 형태의 붕괴가 반복되기 때문입니다. 계산보다 확실한 증거입니다.

흙막이를 세우는 경우는 별도로 제347조(붕괴 등의 위험 방지)의 정기점검이 적용됩니다. 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태, 버팀대의 긴압의 정도, 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태, 침하의 정도입니다.

굴착면 기울기 기준(별표 11)도 함께 외우세요. 모래 1:1.8, 연암 및 풍화암 1:1.0, 경암 1:0.5, 그 밖의 흙 1:1.2입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.