「산업안전보건법령」상 전기기계·기구에 설치되어 있는 누전차단기의 성능 기준에 관하여 ( ) 안에 알맞은 것을 쓰시오.


전기기계·기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 ( ① ) 이하이고 작동시간은 ( ② ) 이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 50암페어 이상인 전기기계·기구에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류는 200밀리암페어 이하로, 작동시간은 0.1초 이내로 할 수 있다.

해설

① 30mA(밀리암페어)

② 0.03초


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조(누전차단기에 의한 감전방지)는 누전차단기의 정격감도전류를 30mA 이하, 작동시간을 0.03초 이내로 정한다.

정격감도전류는 차단기가 누설전류를 감지해 끊는 기준값으로, 30mA면 인체에 치명적인 전류가 되기 전에 끊어진다.

감전 피해는 전류가 흐른 시간에도 좌우되므로 0.03초 안에 끊어야 심장이 버틴다.

둘 다 '30'이 들어간다고 짝지어 외운다.

정격전부하전류 50A 이상 설비는 오작동을 막기 위해 200mA 이하, 0.1초 이내로 완화할 수 있으니 헷갈리지 않는다.