「산업안전보건법령」상 시스템 비계를 사용하여 비계를 구성하는 경우 준수… | 건설안전기사 작업형 2023년 1회 1부 기출문제 상세 페이지
「산업안전보건법령」상 시스템 비계를 사용하여 비계를 구성하는 경우 준수하여야 할 사항 5가지를 쓰시오.
해설
① 수직재·수평재·가새재를 견고하게 연결하는 구조가 되도록 할 것
② 비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착되도록 설치하고, 수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침철물 전체길이의 3분의 1(1/3) 이상이 되도록 할 것
③ 수평재는 수직재와 직각으로 설치하여야 하며, 체결 후 흔들림이 없도록 견고하게 설치할 것
④ 수직재와 수직재의 연결철물은 이탈되지 않도록 견고한 구조로 할 것
⑤ 벽 연결재의 설치간격은 제조사가 정한 기준에 따라 설치할 것
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제69조(시스템 비계의 구조)에 따른 준수사항이다. 시스템 비계는 연결부가 미리 만들어진 부재를 끼워 맞추는 조립식 비계다.
- 수직재·수평재·가새재를 견고하게 연결한다. 대각선 부재인 가새재가 삼각형을 만들어 비계가 찌그러지지 않게 한다.
- 밑단 수직재와 받침철물은 밀착시키고, 겹침길이는 받침철물 전체길이의 1/3 이상으로 한다. 틈이 있거나 얕게 꽂히면 하중을 받을 때 주저앉거나 빠진다.
- 수평재는 수직재와 직각으로 설치하고, 체결 후 흔들림이 없어야 한다.
- 수직재와 수직재의 연결철물은 이탈되지 않는 구조로 한다. 이음부가 빠지면 그 위의 비계가 통째로 무너진다.
- 벽 연결재의 설치간격은 제조사가 정한 기준을 따른다. 제품마다 구조가 달라 법에 숫자를 두지 않았다.
혼동 주의: 벽이음 간격이 법에 숫자로 정해진 것은 강관비계(수직·수평 5m)와 강관틀비계(수직 6m·수평 8m)다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.