콘크리트 양생기간을 유지하기 위한 거푸집널 존치기간에 관하여, 압축강도를 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
콘크리트 양생기간을 유지하기 위한 거푸집널 존치기간에 관하여, 압축강도를 시험하지 않을 경우 기초·보·기둥 및 벽의 측면 거푸집널을 해체할 수 있는 최소 존치기간을 다음 표의 ( ) 안에 쓰시오.
· 평균기온 20℃ 이상 · 조강포틀랜드시멘트 → ( ① )일
· 평균기온 10℃ 이상 20℃ 미만 · 보통포틀랜드시멘트 → ( ② )일
① 2일
② 6일
해설
근거 콘크리트공사 표준시방서(KCS 14 20 12) — 압축강도를 시험하지 않을 경우 거푸집널의 해체시기(기초, 보, 기둥 및 벽의 측면).
표 전체를 외워 두면 어느 칸을 물어도 답할 수 있습니다.
평균기온 20℃ 이상: 조강포틀랜드시멘트 2일, 보통포틀랜드시멘트·고로슬래그시멘트(1종)·포틀랜드포졸란시멘트(1종)·플라이애시시멘트(1종) 4일, 고로슬래그시멘트(2종)·포틀랜드포졸란시멘트(2종)·플라이애시시멘트(2종) 5일.
평균기온 10℃ 이상 20℃ 미만: 조강 3일, 보통 등 6일, 2종류 등 8일입니다.
두 가지 변수만 보면 됩니다. 기온이 낮을수록 길고, 강도가 늦게 나는 시멘트일수록 깁니다.
왜 기온이 결정적인가 하면, 콘크리트가 굳는 것은 물과 시멘트의 화학반응(수화반응)이고, 화학반응은 온도가 낮으면 느려지기 때문입니다. 같은 시간을 두어도 추운 날에는 강도가 덜 납니다.
'조강(早强)'은 이름 그대로 일찍 강도가 나는 시멘트입니다. 겨울철 공사나 공기를 단축해야 하는 공사에 씁니다.
'측면'이라는 조건에 주의하세요. 이 표는 하중을 받지 않는 옆면 거푸집에만 해당합니다. 슬래브 밑면·보 밑면처럼 하중을 받는 거푸집은 설계기준강도의 일정 비율(단층구조 100% 이상, 다층구조 100% 이상이며 최소 14MPa 이상)에 도달해야 해체할 수 있습니다.
규칙 제334조도 함께 외우세요. 설계도서상의 콘크리트 양생기간을 준수하여 거푸집 및 동바리를 해체할 것, 거푸집 및 동바리를 해체하는 시기 및 순서와 안전조치를 정하여 이행할 것입니다.