강관비계의 설치기준에 관하여 「산업안전보건법령」상 ( )에 알맞은 내용… | 건설안전기사 작업형 2024년 1회 1부 기출문제 상세 페이지
강관비계의 설치기준에 관하여 「산업안전보건법령」상 ( )에 알맞은 내용을 쓰시오.
▶ 영상 설명
건물 외벽 전체를 강관비계가 둘러싸고 있다. 수직으로 선 비계기둥과 가로로 걸린 띠장이 격자를 이루고, 각 층에 작업발판이 깔려 있으며 바깥면에는 초록색 안전방망이 덮여 있다.
일부 층에는 벽돌과 자재가 팔레트째 얹혀 있다.
① 비계기둥의 간격: 띠장 방향에서는 ( ① )m 이하
② 비계기둥의 간격: 장선 방향에서는 ( ② )m 이하
③ 띠장의 간격: ( ③ )m 이하
④ 비계기둥 간의 적재하중: ( ④ )kg 초과 금지
해설
① 1.85
② 1.5
③ 2
④ 400
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제60조(강관비계의 구조)에 정해진 수치다.
- 비계기둥 간격(띠장 방향) 1.85m 이하 — 띠장 방향은 벽을 따라 옆으로 늘어선 방향이다.
- 비계기둥 간격(장선 방향) 1.5m 이하 — 벽에서 바깥쪽으로 나가는 방향으로, 작업발판의 폭이 되는 쪽이라 더 좁다.
- 띠장 간격 2m 이하 — 위아래 띠장 사이가 벌어지면 비계기둥이 좌굴에 약해진다.
- 비계기둥 간 적재하중 400kg 초과 금지 — 영상처럼 자재를 팔레트째 얹으면 쉽게 넘어선다.
선박·보트 건조작업 등은 구조검토를 하고 조립도를 작성하면 기둥 간격을 양방향 모두 2.7m 이하로 할 수 있다. 함께 외울 기준: 비계기둥 제일 윗부분에서 31m 되는 지점 밑부분은 2개의 강관으로 묶어 세운다.