비계 작업발판에 관하여 다음 물음에 답하시오.▶ 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
비계 작업발판에 관하여 다음 물음에 답하시오.
▶ 영상 설명
비계에 얹는 금속 작업발판을 가까이 비춘다. 발판 양쪽 끝 아래에 갈고리 모양의 철물이 달려 있어, 이것을 비계의 수평재에 걸면 발판이 제자리에 물린다.
① 작업발판 끝에 달린 갈고리형 철물의 명칭을 쓰시오.
② ①의 용도를 쓰시오.
③ 비계기둥 간의 적재하중은 ( )kg을 초과하지 않도록 할 것
④ 작업발판의 폭은 40cm 이상이어야 하며, 발판재료 간의 틈은 ( )cm 이하로 할 것
① 명칭: 걸침고리
② 용도: 수평재 또는 보재를 지지물에 고정시킬 수 있게 만들어진 갈고리형 철물
③ 400
④ 3
해설
근거 ③은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제60조(강관비계의 구조), ④는 제56조(작업발판의 구조)입니다.
걸침고리가 하는 일은 발판을 제자리에 물어 두는 것입니다. 그냥 얹어만 두면 한쪽을 밟는 순간 지렛대처럼 들리면서 뒤집힙니다. 그래서 제56조는 작업발판재료를 둘 이상의 지지물에 연결하거나 고정시키도록 정합니다.
③의 400kg은 비계기둥 두 개 사이 한 칸에 실을 수 있는 무게입니다. 벽돌 한 팔레트만으로도 초과할 수 있습니다.
④의 3cm는 두 가지를 막습니다. 공구나 볼트가 빠져 아래 사람을 치는 것, 그리고 발끝이 빠져 걸려 넘어지는 것입니다.
40cm와 3cm는 '이상'과 '이하'가 반대라는 점을 반드시 함께 외우세요. 발은 넓게, 틈은 좁게입니다.
예외도 알아두세요. 작업의 성질상 폭 40cm 확보가 곤란하거나 추락방호망을 설치한 경우에는 폭을 30cm 이상으로 할 수 있고, 외줄비계는 고용노동부장관이 별도로 정하는 기준에 따릅니다.
강관비계의 나머지 숫자는 띠장 방향 1.85m 이하, 장선 방향 1.5m 이하, 띠장 간격 2m 이하, 최고부에서 31m 아래부터 2개 강관으로 묶기입니다.