「산업안전보건법령」상 꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우 준수하여야 … | 건설안전기사 작업형 2024년 3회 2부 기출문제 상세 페이지
「산업안전보건법령」상 꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우 준수하여야 할 사항 4가지를 쓰시오.
해설
① 서로 다른 전압의 꽂음접속기는 서로 접속되지 아니한 구조의 것을 사용할 것
② 습윤한 장소에 사용되는 꽂음접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용할 것
③ 근로자가 해당 꽂음접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 않도록 할 것
④ 해당 꽂음접속기에 잠금장치가 있는 경우에는 접속 후 잠그고 사용할 것
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제316조에 따른 꽂음접속기 준수사항이다. 꽂음접속기는 흔히 말하는 플러그와 콘센트다.
- 다른 전압끼리 접속되지 않는 구조 — 전압마다 모양을 달리해 다른 전압의 기기를 잘못 꽂는 실수 자체를 막는다.
- 습윤한 장소에는 방수형 등 적합한 것 — 물이 스며들면 누전과 감전이 생긴다.
- 젖은 손 취급 금지 — 땀만으로도 피부 저항이 낮아져 같은 전압에서 더 큰 전류가 흐른다.
- 잠금장치가 있으면 접속 후 잠금 — 진동이나 당김으로 반쯤 빠져 충전부가 드러나거나, 접촉 불량으로 열이 나는 것을 막는다.
외우는 요령: 전압 구분·방수형은 기구 자체의 요건이고, 젖은 손 금지·잠금은 사용할 때의 요건이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.