모두CBT

「산업안전보건법령」상 강풍 시 타워크레인의 작업제한에 관한 풍속 기준을… | 건설안전기사 작업형 2024년 3회 1부 기출문제 상세 페이지

「산업안전보건법령」상 강풍 시 타워크레인의 작업제한에 관한 풍속 기준을 다음 구분에 따라 쓰시오. (단, 단위를 함께 쓸 것)


① 설치·수리·점검 또는 해체 작업의 중지

② 운전작업의 중지


▶ 영상 설명

타워크레인이 철근 다발을 한 곳에만 줄을 걸어 들어 올려 옮기고 있다. 매달린 철근이 바람에 크게 흔들린다.

아래쪽에서는 작업자들이 안전모를 쓰지 않은 채 오가고 있고, 매달린 하물 바로 아래를 지나가는 사람도 있다.

해설

① 설치·수리·점검 또는 해체 작업 중지: 순간풍속이 초당 10m를 초과하는 경우

② 운전작업 중지: 순간풍속이 초당 15m를 초과하는 경우


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제37조(악천후 및 강풍 시 작업 중지)는 타워크레인 작업을 멈추는 기준을 순간풍속으로 정한다.

설치·수리·점검·해체는 사람이 높은 구조물 위에서 부재를 다루므로 더 낮은 초당 10m 초과에서 중지한다. 운전작업은 운전실 안에서 조종하므로 초당 15m 초과에서 중지한다.

혼동 주의: 기준은 평균풍속이 아니라 순간풍속이고, '이상'이 아니라 '초과'다. 순간풍속 초당 30m 초과는 옥외 주행 크레인의 이탈방지장치를 작동시키는 기준이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.