높이가 2m 이상인 작업 장소에서 근로자가 작업 발판 위에서 작업을 하… | 건설안전산업기사 작업형 2018년 1회 1부 기출문제 상세 페이지
높이가 2m 이상인 작업 장소에서 근로자가 작업 발판 위에서 작업을 하는 경우 「산업안전보건법령」상 작업 발판 설치 기준 3가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
건물 외벽을 따라 비계가 여러 층으로 짜여 있고, 바깥면은 파란 안전방망으로 덮여 있다.
각 층 비계에는 판이 깔려 있으며, 작업자들이 그 위에서 외벽 작업을 하고 있다.
해설
① 발판재료는 작업할 때의 하중을 견딜 수 있도록 견고한 것으로 할 것
② 작업발판의 폭은 40cm 이상으로 하고, 발판재료 간의 틈은 3cm 이하로 할 것
③ 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것
④ 작업발판의 지지물은 하중에 의하여 파괴될 우려가 없는 것을 사용할 것
⑤ 작업발판재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 둘 이상의 지지물에 연결하거나 고정시킬 것
⑥ 작업발판을 작업에 따라 이동시킬 경우에는 위험 방지에 필요한 조치를 할 것
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제56조(작업발판의 구조)는 높이 2m 이상인 작업장소의 작업발판 기준을 정한다.
- 발판재료는 작업 하중을 견딜 수 있게 견고한 것으로 한다.
- 폭은 40cm 이상, 발판재료 사이 틈은 3cm 이하로 한다.
- 추락 위험이 있는 곳에는 안전난간을 설치한다.
- 지지물은 하중으로 파괴될 우려가 없는 것을 쓴다.
- 발판재료는 뒤집히거나 떨어지지 않게 둘 이상의 지지물에 연결·고정한다.
- 발판을 작업에 따라 옮길 때는 위험 방지 조치를 한다.
숫자 문항으로 자주 나오는 것은 폭과 틈이다. 폭은 발을 디딜 수 있게 넓게, 틈은 공구가 빠지지 않게 좁게 잡는다고 기억하면 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.