모두CBT

구조물 위에 타워크레인을 설치할 경우 구조적인 안전성 확보를 위해 검토하여야 하는 사 상세 페이지

수능 시계 수험생 시험용 아날로그 손목시계 큰숫자 저소음가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

구조물 위에 타워크레인을 설치할 경우 구조적인 안전성 확보를 위해 검토하여야 하는 사항 3가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

철근이 격자로 촘촘히 배근된 기초 위에 노란색 고정 부재 네 개가 정사각형으로 배치되어 있다.

각 부재는 아래쪽 철근망 속으로 깊이 묻혀 있으며, 이 위로 타워크레인의 마스트가 세워질 자리다.

해설

마스트의 안전성

기초 앵커의 안전성

기초 콘크리트의 안전성


해설

세 항목이 위에서 아래로 힘이 내려가는 순서입니다. 마스트(기둥) → 기초 앵커(연결) → 기초 콘크리트(바닥)로, 하나라도 약하면 그 지점에서 무너집니다.

①의 마스트는 타워크레인의 수직 기둥입니다. 높이가 올라갈수록 바람과 편심하중에 의한 휨모멘트가 커지므로, 설치 높이와 벽 지지(월타이) 간격을 함께 검토합니다.

②의 기초 앵커가 이 영상의 노란 부재입니다. 마스트를 기초에 붙들어 매는 역할로, 크레인이 회전하며 하물을 들 때 한쪽 앵커는 뽑히는 방향(인발)으로, 반대쪽은 눌리는 방향(압축)으로 힘을 받습니다. 뽑히는 쪽이 항상 취약합니다.

③의 기초 콘크리트는 그 힘을 최종적으로 지반에 전달합니다. 구조물 위에 설치하는 경우에는 기존 구조물(슬래브·보·기둥)이 그 하중을 견디는지를 반드시 확인해야 합니다. 설계 당시에는 없던 하중이기 때문입니다.

타워크레인 설치·해체자격을 갖춘 등록업체가 해야 하며, 사업주는 작업계획서를 작성하고 준수해야 합니다.

작업 중지 기준도 함께 외우세요. 순간풍속 10m/s 초과 시 설치·수리·점검·해체 중지, 15m/s 초과 시 운전작업 중지입니다.

방호장치과부하방지장치·권과방지장치·비상정지장치·브레이크장치입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.