① 지주부재의 하단에는 미끄럼 방지장치를 하고, 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것

② 지주부재와 수평면의 기울기를 75° 이하로 하고, 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것

③ 말비계의 높이가 2m를 초과하는 경우에는 작업발판의 폭을 40cm 이상으로 할 것


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계)의 기준으로, 벽에 기대지 않고 A자 다리로만 서는 말비계가 넘어지지 않게 하는 내용이다.

  • 미끄럼 방지장치·양 끝 올라서기 금지 — 다리 밑이 미끄러지거나 끝에 체중이 실려 넘어지는 것을 막는다.
  • 기울기 75° 이하·보조부재 — 다리를 적당히 벌려 버티게 하고, 다리 사이를 잇는 보조부재가 더 벌어지는 것을 잡아 준다.
  • 높이 2m 초과 시 발판 폭 40cm 이상 — 높을수록 발 디딜 곳을 넓힌다.

혼동 주의: 이동식 비계는 바퀴 고정·아웃트리거·승강용 사다리·최대적재하중 250kg이 기준이라 말비계와 다르다.