강관비계 설치 시 「산업안전보건법령」상 ( )에 알맞은 내용을 쓰시오. 상세 페이지

모먼트픽 파스텔형광펜 5색세트 혼합색상 다꾸펜, 5종, 1팩가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

강관비계 설치 시 「산업안전보건법령」상 ( )에 알맞은 내용을 쓰시오.


▶ 영상 설명

건물 외벽 전체를 강관비계가 둘러싸고 있다. 수직으로 선 비계기둥과 가로로 걸린 띠장이 격자를 이루고 있으며, 바깥면에는 초록색 안전방망이 덮여 있다.


가. 비계기둥의 간격은 장선 방향에서는 ( ① )m 이하로 할 것

나. 띠장 간격은 ( ② )m 이하로 할 것

해설

1.5

2


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제60조(강관비계의 구조).

1.85 - 1.5 - 2를 한 줄로 외우세요. 띠장 방향 1.85m 이하, 장선 방향 1.5m 이하, 띠장 간격 2m 이하입니다. 이 문제는 뒤의 두 숫자를 물었습니다.

띠장 방향과 장선 방향의 구분이 헷갈리는 지점입니다. 띠장 방향은 벽을 따라 옆으로 늘어선 방향, 장선 방향은 벽에서 바깥으로 나가는 방향입니다. 장선 방향이 더 좁은 이유는 그쪽이 작업발판의 폭이 되기 때문입니다.

띠장 간격 2m는 위아래 층 간격입니다. 이 간격이 벌어지면 비계기둥이 버티는 길이가 길어져 좌굴에 약해집니다.

함께 나오는 기준도 외워 두세요. 비계기둥 최고부에서 아래로 31m 되는 지점 밑부분은 2개의 강관으로 묶어 세울 것, 비계기둥 간 적재하중은 400kg을 초과하지 말 것입니다.

벽이음은 강관비계의 종류에 따라 다릅니다. 단관비계는 수직 5m·수평 5m, 틀비계(높이 5m 이상)는 수직 6m·수평 8m입니다.