모두CBT

흙막이 지보공 설치 시 「산업안전보건법령」상 사업주의 정기 점검사항 3… | 건설안전산업기사 작업형 2019년 2회 2부 기출문제 상세 페이지

흙막이 지보공 설치 시 「산업안전보건법령」상 사업주의 정기 점검사항 3가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

비탈면을 따라 흙막이 벽이 길게 이어져 있다. 벽면에는 가로로 띠장이 여러 단 걸려 있고, 그 사이를 버팀대가 비스듬히 받치고 있다.

띠장과 버팀대가 만나는 지점마다 볼트로 조여진 접속부가 보인다.

해설

① 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태

② 버팀대의 긴압(緊壓)의 정도

③ 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태

④ 침하의 정도


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조는 흙막이 지보공을 설치했을 때 정기적으로 점검할 사항을 정한다.

  • 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락 — 띠장·버팀대 같은 부재 자체가 성한지 본다.
  • 버팀대의 긴압 정도 — 버팀대가 흙막이 벽을 미는 힘이 느슨해지지 않았는지 확인한다.
  • 접속부·부착부·교차부 — 볼트로 이어진 자리가 풀리면 부재가 멀쩡해도 무너진다.
  • 침하 정도 — 지보공을 받치는 지반이나 기둥이 내려앉았는지 본다.

부재 자체, 미는 힘, 이음매, 바닥 순서로 외우면 네 항목이 정리된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.