공사현장의 가설계단에 관하여 「산업안전보건법령」상 ( )에 알맞은 내용을 쓰시오. 상세 페이지

쿠미핸즈 실리콘 목걸이 줄 릴홀더 사원증 케이스, 1개, 화이트🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

공사현장의 가설계단에 관하여 「산업안전보건법령」상 ( )에 알맞은 내용을 쓰시오.


▶ 영상 설명

골조공사 중인 건물 옆으로 초록색 가설계단이 비스듬히 올라가 있다. 계단 양옆에는 난간이 이어져 있다.

계단은 아래에서 위층까지 한 번에 이어져 있고, 중간에 평평하게 쉬어 가는 자리는 보이지 않는다.


높이가 3m를 초과하는 계단에는 높이 ( ① )m 이내마다 진행방향으로 길이 ( ② )m 이상의 계단참을 설치하여야 한다.

해설

3

1.2


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제28조(계단참의 설치).

3 - 3 - 1.2로 외우세요. 3m를 초과하는 계단에, 3m 이내마다, 진행방향 길이 1.2m 이상의 계단참을 둡니다.

계단참이 하는 일은 두 가지입니다. 오르내리는 사람이 숨을 돌릴 수 있고, 무엇보다 굴러떨어질 때 추락 거리를 3m에서 끊어 줍니다. 3m를 넘어 계속 구르면 부상 정도가 급격히 커집니다.

'진행방향으로 길이 1.2m'라는 표현을 정확히 읽으세요. 폭이 아니라 올라가는 방향으로 잰 길이입니다. 사람이 두 발을 딛고 설 수 있어야 하기 때문입니다.

계단 관련 숫자를 함께 정리하세요. 계단 및 계단참은 매 제곱미터당 500kg 이상의 하중에 견딜 것, 안전율은 4 이상, 계단의 폭은 1m 이상, 천장 높이는 바닥면으로부터 2m 이내 공간에 장애물이 없을 것, 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에는 안전난간 설치입니다.

가설통로의 계단참과 구분하세요. 가설통로는 수직갱 통로 길이 15m 이상이면 10m 이내마다, 건설공사 비계다리는 높이 8m 이상이면 7m 이내마다입니다.