터널공사 작업 시 「산업안전보건법령」상 자동경보장치에 대해 당일 작업시… | 건설안전산업기사 작업형 2019년 4회 2부 기출문제 상세 페이지
터널공사 작업 시 「산업안전보건법령」상 자동경보장치에 대해 당일 작업시작 전에 점검하고 이상 발견 시 즉시 보수해야 할 사항 3가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
터널 안쪽 막장에서 천공 장비가 암반면에 구멍을 뚫고 있다. 조명이 어둡고 벽면은 젖어 있다.
장비 뒤쪽 벽면에는 계측용 기기가 부착되어 있고, 배선이 터널 바깥쪽으로 길게 이어져 있다.
해설
① 계기의 이상 유무
② 검지부의 이상 유무
③ 경보장치의 작동상태
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제350조는 터널 굴착 중 인화성 가스 농도가 오를 우려가 있으면 자동경보장치를 설치하게 하고, 당일 작업 시작 전에 점검하도록 정한다.
- 계기의 이상 유무 — 측정한 가스 농도를 보여 주는 계기가 값을 제대로 나타내는지 확인한다.
- 검지부의 이상 유무 — 가스를 직접 감지하는 센서 부분이 습기나 분진에 막히거나 젖지 않았는지 확인한다.
- 경보장치의 작동상태 — 농도가 기준을 넘을 때 부저와 경광등이 실제로 울리는지 시험한다.
외우는 요령: 신호는 감지(검지부) → 표시(계기) → 알림(경보장치) 순서로 흐르므로 이 세 단계를 차례로 떠올리면 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.