강관비계 조립 시 「산업안전보건법령」상 설치기준에 대하여 ( ) 안에 … | 건설안전산업기사 작업형 2019년 4회 1부 기출문제 상세 페이지
강관비계 조립 시 「산업안전보건법령」상 설치기준에 대하여 ( ) 안에 알맞은 내용을 쓰시오.
▶ 영상 설명
건물 외벽 전체를 강관비계가 둘러싸고 있다. 수직으로 선 비계기둥과 가로로 걸린 띠장이 격자를 이루고 있다.
각 층 비계 위에는 자재가 여기저기 얹혀 있다.
가. 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 ( ① )m 이하, 장선 방향에서는 ( ② )m 이하로 할 것
나. 띠장 간격은 ( ③ )m 이하로 할 것
다. 비계기둥 간의 적재하중은 ( ④ )kg을 초과하지 않도록 할 것
해설
① 1.85
② 1.5
③ 2
④ 400
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제60조(강관비계의 구조)의 수치를 묻는 문항이다.
- 띠장 방향 비계기둥 간격 1.85m 이하 — 띠장 방향은 벽을 따라 옆으로 늘어선 방향이다.
- 장선 방향 비계기둥 간격 1.5m 이하 — 장선 방향은 벽에서 바깥쪽으로, 작업발판 폭에 해당한다.
- 띠장 간격 2m 이하 — 위아래 띠장 사이가 벌어지면 기둥이 좌굴에 약해진다.
- 비계기둥 간 적재하중 400kg 이하 — 기둥 두 개 사이 한 칸에 실을 수 있는 무게다.
함께 외울 기준: 비계기둥 최고부에서 31m 아래 부분은 강관 2개로 묶어 세운다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.