강관틀비계 조립 시 「산업안전보건법령」상 준수사항에 대해 ( )에 알맞은 내용을 쓰시오.
▶ 영상 설명
실내에 강관틀비계가 여러 층으로 세워져 있다. 문틀 모양 주틀이 이어져 있고 위쪽에 초록색 안전망이 덮여 있다.
가. 높이가 20m를 초과하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격을 ( ① )m 이하로 할 것
나. 수직방향으로 ( ② )m, 수평방향으로 ( ③ )m 이내마다 벽이음을 할 것
해설
① 1.8
② 6
③ 8
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제62조(강관틀비계)에서 정한 주틀 간격과 벽이음 간격을 묻는 문항이다.
- 주틀 간 간격 1.8m 이하 — 높이 20m 초과이거나 중량물을 적재하는 작업에만 붙는 조건이다.
- 벽이음 수직방향 6m 이내 — 비계를 건물에 붙들어 매어 넘어짐과 좌굴을 막는 간격이다.
- 벽이음 수평방향 8m 이내 — 문틀 모양 주틀은 강성이 커서 단관비계보다 간격이 넓다.
혼동 주의: 단관 강관비계의 벽이음은 수직·수평 모두 5m 이하다.