모두CBT

밀폐공간 작업과 관련하여 「산업안전보건법령」상 적정공기 수준에 관하여 알맞은 내용을 상세 페이지

수능 시계 수험생 시험용 아날로그 손목시계 큰숫자 저소음가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

밀폐공간 작업과 관련하여 「산업안전보건법령」상 적정공기 수준에 관하여 알맞은 내용을 쓰시오.


▶ 영상 설명

철수가 어두운 지하 저장조 안에서 긴 봉으로 벽면을 문지르고 있다. 출입구는 위쪽 한 곳뿐이고 조명은 거의 없다.


가. 산소 농도: 18% 이상 23.5% 미만

나. 이산화탄소 농도: ( ① ) 미만

다. 일산화탄소 농도: ( ② ) 미만

라. 황화수소 농도: ( ③ ) 미만

해설

1.5%

30ppm

10ppm


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조(정의).

18 - 23.5 - 1.5 - 30 - 10 순서로 외우세요. 산소만 위아래가 있고 나머지는 상한만 있습니다.

단위를 헷갈리지 마세요. 산소와 이산화탄소는 %, 일산화탄소와 황화수소는 ppm입니다.

황화수소가 왜 10ppm으로 가장 엄격한가 계란 썩는 냄새로 알려져 있지만, 농도가 높아지면 후각이 먼저 마비되어 냄새를 못 느낍니다. 냄새가 사라진 것이 안전 신호가 아니라 위험 신호입니다.

이 영상은 조도까지 겹칩니다. 어두운 밀폐공간은 이상 징후를 알아채기도 어렵고 대피로를 찾기도 어렵습니다.

호흡용 보호구는 반드시 공기호흡기 또는 송기마스크입니다. 방독마스크·방진마스크는 정화식이라 산소 자체가 없는 곳에서는 소용이 없습니다.

사업주는 밀폐공간 작업 프로그램을 수립·시행하고, 외부에 감시인을 배치하며, 출입구에 출입금지 표지를 게시해야 합니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.