흙막이 지보공에 대해 「산업안전보건법령」상 정기 점검 사항 3가지를 쓰… | 건설안전산업기사 작업형 2020년 3회 1부 기출문제 상세 페이지
흙막이 지보공에 대해 「산업안전보건법령」상 정기 점검 사항 3가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
비탈면을 따라 H형강과 띠장이 격자로 짜인 흙막이벽이 길게 이어져 있다. 각 지점에서 붉은색 앵커 두부가 벽면 밖으로 튀어나와 있다.
해설
① 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태
② 버팀대의 긴압(緊壓)의 정도
③ 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태
④ 침하의 정도
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조에 따라 흙막이 지보공을 설치했으면 아래 사항을 정기적으로 점검하고, 이상이 있으면 즉시 보수해야 한다.
- 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락 — 띠장·엄지말뚝 같은 부재 자체가 멀쩡한지 본다.
- 버팀대의 긴압 정도 — 긴압은 버팀대가 흙막이벽을 조여 미는 힘으로, 느슨해지면 벽이 안쪽으로 밀려든다.
- 접속부·부착부·교차부 상태 — 부재끼리 이어지고 만나는 곳의 볼트나 용접이 풀리거나 어긋나지 않았는지 본다.
- 침하의 정도 — 지보공과 주변 지반이 가라앉고 있는지 확인한다.
외우는 요령: 부재 자체 → 버팀 힘 → 이음부 → 지반 순서로 떠올린다. 영상처럼 어스앵커 공법이면 긴압은 앵커가 벽을 당기는 인장력에 해당한다.