영상 설명을 보고 사고 원인 2가지를 쓰시오.▶ 상세 페이지

모나미 컴퓨터용 OMR 카드용 싸인펜 검정색 싸인펜 12자루 1세트, 1box, 12본입가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

영상 설명을 보고 사고 원인 2가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

파란 벽면에 분전반이 걸려 있고 그 아래로 전선 여러 가닥이 뒤엉킨 채 늘어져 있다. 일부 케이블은 피복이 벗겨져 심선이 드러나 있다.

영희가 전기설비를 조작하다가 벗겨진 케이블에 접촉되어 감전된다.

해설

충전부가 노출되어 있었다

② 충전부에 방호망이나 절연덮개를 설치하지 않았다

③ 충전부에 내구성이 있는 절연물로 완전히 덮는 보호조치를 실시하지 않았다


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호).

세 답이 사실은 한 조문의 세 방법입니다. ①은 상태의 서술이고, ②③은 그 상태를 만들지 않기 위한 조치입니다.

조문의 다섯 방법은 폐쇄형 외함 구조, 절연효과가 있는 방호망이나 절연덮개 설치, 내구성 있는 절연물로 완전히 덮어 감싸기, 구획된 장소에 설치하고 출입 금지·위험표시, 전주 위·철탑 위 등 격리된 장소에 설치입니다.

피복이 벗겨진 케이블은 제313조(배선 등의 절연피복 등) 위반이기도 합니다. 절연피복이 손상되거나 노화됨으로 인한 감전의 위험을 방지하기 위한 조치를 해야 합니다.

바닥에 늘어진 전선도 문제입니다. 제315조는 통로바닥에 전선 또는 이동전선 등을 설치하여 사용해서는 안 된다고 정합니다.

이런 장소에는 감전방지용 누전차단기가 필수입니다. 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내이며, 물기가 있는 장소는 15mA 이하입니다.