영상 설명을 참고하여 안전대책 2가지를 쓰시오. 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영상 설명을 참고하여 안전대책 2가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
공사현장에 임시로 설치된 소형 분전함 주변으로 전기 케이블이 어지럽게 널려 있다. 접지케이블은 바닥으로 연결되어 있지 않다.
콘센트 주변으로 물이 떨어지고 있고, 덮개가 설치되어 있지 않아 콘센트가 그대로 드러나 있다.
① 감전방지용 누전차단기를 설치한다
② 케이블을 충분히 피복하거나 방수형 콘센트 등 적합한 접속기구를 사용한다
③ 충분한 절연효과가 있는 이동전선을 사용한다
④ 지반으로 접지를 실시한다
해설
네 대책이 각기 다른 경로를 막습니다. ①은 새는 전류를 끊고, ②는 물이 닿는 것을 막고, ③은 전선 자체를 튼튼하게 하고, ④는 새는 전류의 길을 사람 대신 땅으로 돌립니다.
물이 떨어지는 콘센트가 이 장면의 핵심입니다. 규칙 제316조는 습윤한 장소에 사용되는 꽂음접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용하도록 정합니다.
누전차단기 기준은 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내이며, 물기가 있는 장소는 15mA 이하가 요구됩니다(제304조).
접지가 왜 중요한가 접지선이 연결되어 있으면 누설전류가 사람 대신 접지선으로 흘러 차단기가 즉시 동작합니다. 이 영상처럼 접지가 안 되어 있으면 사람이 접지선 노릇을 하게 됩니다.
어지럽게 널린 케이블도 위반입니다. 제315조는 통로바닥에 전선 또는 이동전선 등을 설치하여 사용해서는 안 된다고 정합니다.
임시배선이 설치되는 장소는 누전차단기 설치 의무 장소이기도 합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.