모두CBT

영상 설명을 참고하여 안전대책 2가지를 쓰시오. 상세 페이지

모나미 컴퓨터용 OMR 카드용 싸인펜 검정색 싸인펜 12자루 1세트, 1box, 12본입가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

영상 설명을 참고하여 안전대책 2가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

공사현장에 임시로 설치된 소형 분전함 주변으로 전기 케이블이 어지럽게 널려 있다. 접지케이블은 바닥으로 연결되어 있지 않다.

콘센트 주변으로 물이 떨어지고 있고, 덮개가 설치되어 있지 않아 콘센트가 그대로 드러나 있다.

해설

감전방지용 누전차단기를 설치한다

② 케이블을 충분히 피복하거나 방수형 콘센트 등 적합한 접속기구를 사용한다

③ 충분한 절연효과가 있는 이동전선을 사용한다

지반으로 접지를 실시한다


해설

네 대책이 각기 다른 경로를 막습니다. ①은 새는 전류를 끊고, ②는 물이 닿는 것을 막고, ③은 전선 자체를 튼튼하게 하고, ④는 새는 전류의 길을 사람 대신 땅으로 돌립니다.

물이 떨어지는 콘센트가 이 장면의 핵심입니다. 규칙 제316조는 습윤한 장소에 사용되는 꽂음접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용하도록 정합니다.

누전차단기 기준정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내이며, 물기가 있는 장소는 15mA 이하가 요구됩니다(제304조).

접지가 왜 중요한가 접지선이 연결되어 있으면 누설전류가 사람 대신 접지선으로 흘러 차단기가 즉시 동작합니다. 이 영상처럼 접지가 안 되어 있으면 사람이 접지선 노릇을 하게 됩니다.

어지럽게 널린 케이블도 위반입니다. 제315조는 통로바닥에 전선 또는 이동전선 등을 설치하여 사용해서는 안 된다고 정합니다.

임시배선이 설치되는 장소는 누전차단기 설치 의무 장소이기도 합니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.