모두CBT

분전반의 사용용도에 의한 설치방법 2가지를 쓰시오. 상세 페이지

모나미 컴퓨터용 OMR 카드용 싸인펜 검정색 싸인펜 12자루 1세트, 1box, 12본입가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

분전반의 사용용도에 의한 설치방법 2가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

벽면에 초록색 분전함이 걸려 있다. 함 표면에는 '전기위험'이라고 적혀 있고 아래로 여러 가닥의 전선이 내려와 있다.

해설

매입형

반매입형

노출벽부형

자립형(전기 전용실에 설치 가능)


해설

네 가지는 '벽에 얼마나 파묻느냐'로 갈립니다. 매입형은 벽 속에 완전히, 반매입형은 절반만, 노출벽부형은 벽에 걸어서, 자립형은 바닥에 세워서입니다.

건설현장에서는 노출벽부형이나 자립형이 대부분입니다. 가설 전기라 벽에 매입할 수 없기 때문입니다.

설치 형식과 무관하게 요구되는 것이 이 문항의 실전 포인트입니다. 규칙 제301조는 충전부에 대해 폐쇄형 외함 구조, 절연효과가 있는 방호망이나 절연덮개, 내구성 있는 절연물로 완전히 덮기를 요구합니다.

'전기위험' 표지는 방호조치가 아닙니다. 표지는 알리는 것일 뿐이고, 조문이 요구하는 것은 물리적으로 접촉을 막는 구조입니다. 실무에서는 시건장치로 관계자 외 개방을 막습니다.

분전반 회로에는 감전방지용 누전차단기가 필요하며, 기준은 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내(물기가 있는 장소는 15mA 이하)입니다.