강관틀비계 설치기준에 대하여 「산업안전보건법령」상 ( )에 해당하는 내용을 쓰시오. 상세 페이지

모먼트픽 파스텔형광펜 5색세트 혼합색상 다꾸펜, 5종, 1팩가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

강관틀비계 설치기준에 대하여 「산업안전보건법령」상 ( )에 해당하는 내용을 쓰시오.


▶ 영상 설명

실내에 강관틀비계가 여러 층으로 세워져 있다. 문틀 모양 주틀이 이어져 있고 대각선 부재가 걸려 있다.


가. 비계기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하여야 하며 밑받침에 고저차가 있는 경우에는 조절형 밑받침철물을 사용하여 각각의 강관틀비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 할 것

나. 높이가 20m를 초과하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격을 1.8m 이하로 할 것

다. 주틀 간에 ( ① )를 설치하고 최상층 및 ( ② )층 이내마다 ( ③ )를 설치할 것

라. 수직방향으로 6m, 수평방향으로 8m 이내마다 벽이음을 할 것

마. 길이가 띠장 방향으로 4m 이하이고 높이가 10m를 초과하는 경우에는 ( ④ )m 이내마다 띠장 방향으로 버팀기둥을 설치할 것

해설

교차 가새

5

수평재

10


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제62조(강관틀비계).

교차 가새와 수평재는 역할이 다릅니다. 가새는 비틀림(마름모꼴로 찌그러지는 것)을 잡고, 수평재는 주틀이 벌어지는 것을 잡습니다. 그래서 둘 다 필요합니다.

'최상층 및 5층 이내마다'에서 최상층을 따로 언급한 이유는, 꼭대기가 위쪽으로 아무것도 매이지 않아 가장 크게 흔들리기 때문입니다.

④ 버팀기둥가늘고 높은 비계를 위한 조항입니다. 띠장 방향 길이가 4m 이하인데 높이가 10m를 넘으면 자를 세운 것처럼 홀쭉해져 넘어지기 쉽습니다.

벽이음 간격을 강관비계와 구분하세요. 강관비계(단관) 수직 5m·수평 5m, 강관틀비계 수직 6m·수평 8m입니다.

조절형 밑받침철물은 바닥에 고저차가 있을 때 씁니다. 한쪽만 높으면 하중이 한 다리에 몰려 침하합니다.