다음 물음에 답하시오.① 영상에 나온 비계의 명칭을 상세 페이지

모나미 컴퓨터용 OMR 카드용 싸인펜 검정색 싸인펜 12자루 1세트, 1box, 12본입가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

다음 물음에 답하시오.


① 영상에 나온 비계의 명칭을 쓰시오.

② 「산업안전보건법령」상 이 비계의 조립·사용 시 지주부재와 수평면의 기울기 기준을 쓰시오.

③ 「산업안전보건법령」상 이 비계의 조립·사용 시 작업발판의 폭 기준을 쓰시오. (단, 비계의 높이가 2m를 초과한다.)

문제이미지
해설

말비계

75° 이하

40cm 이상


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계).

말비계는 '말(馬)처럼 다리를 벌리고 선' 낮은 비계입니다. 실내 천장이나 벽면처럼 그리 높지 않은 곳의 작업에 씁니다.

75도라는 각도너무 세우면 넘어지고, 너무 눕히면 자리를 많이 차지하면서 발판이 낮아지는 사이의 한계입니다.

2m 초과일 때만 폭 40cm라는 조건에 주의하세요. 그 이하 높이에는 폭 규정이 없습니다.

같은 조문의 나머지 항목도 외우세요. 지주부재의 하단에는 미끄럼 방지장치를 하고, 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 하며, 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치해야 합니다.

'양측 끝부분에 올라서지 말 것'이 실무에서 가장 많이 어겨집니다. 끝에 서면 무게중심이 지지점 밖으로 나가 말비계가 그대로 들려 넘어갑니다.

말비계는 제56조(작업발판의 구조) 적용에서 제외됩니다. 달비계·달대비계와 함께 별도 기준을 따르는 세 가지 중 하나입니다.