모두CBT

안전난간 구성요소의 명칭 4가지를 쓰시오.▶ 영 상세 페이지

노르잇 높이조절 독서대, PR02B🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

안전난간 구성요소의 명칭 4가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

건물 옥상 가장자리를 따라 파란색 그물과 함께 난간이 둘러쳐져 있다. 멀리 타워크레인이 서 있다.

해설

상부 난간대

중간 난간대

발끝막이판

난간기둥


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건).

각각이 막는 것이 다릅니다. 상부 난간대는 몸이 넘어가는 것, 중간 난간대는 몸이 아래로 빠져나가는 것, 발끝막이판은 물건이 굴러떨어지는 것, 난간기둥은 이 셋을 떠받치는 것입니다.

숫자를 함께 외우세요. 상부 난간대는 바닥면으로부터 90cm 이상, 120cm 이하이면 중간 난간대를 중간에 하나, 120cm 이상이면 60cm 이하 간격으로 2단 이상입니다. 발끝막이판은 10cm 이상, 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프입니다.

강도 기준임의의 방향으로 움직이는 100kg 이상의 하중에 견딜 것입니다.

상부 난간대와 중간 난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면과 평행을 유지해야 합니다. 높이가 들쭉날쭉하면 낮은 구간이 그대로 취약점이 됩니다.

중간 난간대와 발끝막이판은 예외가 있습니다. 설치할 필요가 없다고 인정되는 경우 제외할 수 있으나, 상부 난간대와 난간기둥은 언제나 필요합니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.