모두CBT

흙막이 지보공을 설치하였을 때 「산업안전보건법령」상 사업주가 정기적으로… | 건설안전산업기사 작업형 2022년 4회 1부 기출문제 상세 페이지

흙막이 지보공을 설치하였을 때 「산업안전보건법령」상 사업주가 정기적으로 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 하는 사항 3가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

깊게 파낸 굴착 구간 안에 H형강 버팀대가 여러 단으로 가로질러 걸려 있다. 바닥에는 물이 고여 있다.

해설

① 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태

② 버팀대의 긴압(緊壓)의 정도

③ 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태

④ 침하의 정도


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조는 흙막이 지보공을 설치한 뒤 정기적으로 점검하고 이상이 있으면 즉시 보수할 4가지를 정하며, 이 중 3가지를 쓰면 된다.

  • 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락 — 부재 자체가 온전한지 본다.
  • 버팀대의 긴압 정도 — 긴압은 버팀대가 흙막이벽을 밀어 받치는 조임 힘으로, 느슨해지면 벽이 밀려든다.
  • 부재의 접속부·부착부·교차부 상태 — 구조물은 이음매에서 먼저 파괴된다.
  • 침하의 정도 — 지반이 내려앉으면 전체 균형이 무너진다.

외우는 요령: 부재 → 버팀대 힘 → 이음부 → 지반 순서로 묶어 외운다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.