흙막이 지보공 설치 시 「산업안전보건법령」상 사업주가 정기적으로 점검하… | 건설안전산업기사 작업형 2023년 2회 기출문제 상세 페이지
흙막이 지보공 설치 시 「산업안전보건법령」상 사업주가 정기적으로 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 하는 사항 3가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
깊게 파낸 굴착 구간 안에 H형강 버팀대가 여러 단으로 가로질러 걸려 있다. 버팀대 곳곳에 계측기가 달려 있고, 바닥에는 물이 고여 있다.
해설
① 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태
② 버팀대의 긴압(緊壓)의 정도
③ 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태
④ 침하의 정도
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조에 따라 흙막이 지보공은 정기적으로 점검하고, 이상을 발견하면 즉시 보수해야 한다.
- 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락 — 버팀대·띠장 같은 부재 자체가 성한지 본다.
- 버팀대의 긴압(緊壓)의 정도 — 긴압은 버팀대가 벽을 꽉 밀어 지탱하는 힘이며, 이 힘이 풀리면 벽이 안으로 밀려든다.
- 접속부·부착부 및 교차부의 상태 — 부재끼리 잇거나 만나는 곳은 힘이 몰려 먼저 파손된다.
- 침하의 정도 — 지반이나 지보공이 가라앉으면 구조 전체의 균형이 깨진다.
외우는 요령: 부재 → 버팀 힘 → 이음부 → 지반 순서로 떠올리면 빠뜨리지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.