강관틀비계를 조립하여 사용하는 경우 「산업안전보건법령」상 사업주의 준수사항과 관련하여 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
강관틀비계를 조립하여 사용하는 경우 「산업안전보건법령」상 사업주의 준수사항과 관련하여 ( )에 알맞은 것을 쓰시오.
▶ 영상 설명
영희가 실내에 세워진 강관틀비계 앞을 지나간다. 문틀 모양 주틀이 여러 층으로 쌓여 있고, 주틀 사이에 대각선 부재가 걸려 있다.
가. 비계기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하여야 하며 밑받침에 고저차가 있는 경우에는 조절형 밑받침철물을 사용하여 각각의 강관틀비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 할 것
나. 높이가 20m를 초과하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격을 ( ① )m 이하로 할 것
다. 주틀 간에 교차가새를 설치하고 최상층 및 5층 이내마다 ( ② )를 설치할 것
라. 수직방향으로 6m, 수평방향으로 ( ③ )m 이내마다 벽이음을 할 것
마. 길이가 띠장 방향으로 4m 이하이고 높이가 10m를 초과하는 경우에는 ( ④ )m 이내마다 띠장 방향으로 버팀기둥을 설치할 것
① 1.8
② 수평재
③ 8
④ 10
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제62조(강관틀비계).
②가 자주 틀리는 자리입니다. 교차가새는 비틀림을 잡아 주고, 수평재는 주틀이 벌어지는 것을 잡아 줍니다. 역할이 달라 둘 다 필요합니다.
'최상층 및 5층 이내마다'에서 최상층이 따로 언급된 이유는, 꼭대기가 아무것도 매이지 않아 가장 크게 흔들리는 자리이기 때문입니다.
벽이음 간격을 강관비계와 구분하세요. 강관비계(단관) 수직 5m·수평 5m, 강관틀비계 수직 6m·수평 8m입니다. 틀비계가 구조적으로 튼튼해 간격이 넓습니다.
④ 버팀기둥은 가늘고 높은 비계를 위한 조항입니다. 띠장 방향 길이가 4m 이하인데 높이가 10m를 넘으면 자로 세운 것처럼 홀쭉해져 넘어지기 쉽습니다.
조절형 밑받침철물은 바닥에 고저차가 있을 때 씁니다. 한쪽만 높으면 하중이 한 다리에 몰려 침하합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.