모두CBT

주장치로부터 감지전선 2가닥을 끌어다가 좀 떨어진 출입문 자석감지기에 연결하고 자석감지와 상세 페이지

수능 시계 수험생 시험용 아날로그 손목시계 큰숫자 저소음가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[경비지도사 2차(기계)] 04년 1회차
주장치로부터 감지전선 2가닥을 끌어다가 좀 떨어진 출입문 자석감지기에 연결하고 자석감지와 직렬로 저항을 연결하여 출입문이 열리면 회로가 절단되어 감지되는 경보회로를 구성하였다. 여기서 감지선 종단에 저항을 연결하는 목적은 무엇인가?
1
감지전선에 과전류가 흐르지 못하게 하기 위함이다.
2
침입자가 중간에서 감지가 안되게 할 목적으로 감지전선를 절단했을때 감지되게 하기 위함이다.
3
일정한 전압을 유지하기 위함이다.
4
침입자가 중간에서 감지가 안되게 할 목적으로 감지전선을 합선시켰을 때 감지되게 하기 위함이다.
해설

이 회로는 자석감지기와 저항이 직렬로 이어져 있어 출입문이 열리면 회로가 끊어지며 경보가 울린다. 즉 선을 절단하는 침입은 종단저항이 없어도 이미 감지된다.

종단저항을 두는 목적은, 침입자가 감지를 피하려고 중간에서 감지선 두 가닥을 합선시켰을 때 회로에 흐르는 전류가 정상값보다 커지는 것을 통해 이를 잡아내기 위함이다.

종단저항이 없다면 두 가닥을 합선시켜 놓아도 회로가 닫힌 정상 상태처럼 보여 문을 열어도 경보가 나지 않게 된다.