모두CBT

다음 ( ) 안에 들어갈 용어를 순서대로 나열한 것은?차동식 스포트형 화 상세 페이지

모나미 컴퓨터용 OMR 카드용 싸인펜 검정색 싸인펜 12자루 1세트, 1box, 12본입가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[경비지도사 2차(기계)] 19년 1회차

다음 ( ) 안에 들어갈 용어를 순서대로 나열한 것은?

차동식 스포트형 화재감지기의 공기실은 ( )을(를) 통해 외기와 연결되어 있어 화재로 온도가 일정속도 이상 상승하면 공기가 팽창하여 얇은 금속판으로 된 ( )이(가) 변형되어 경보신호가 발생한다.

1
베이스, 접점
2
접점, 베이스
3
다이어프램, 리크관
4
리크관, 다이어프램
해설

순서대로 리크관다이어프램이 들어간다.

차동식 스포트형 감지기는 밀폐된 공기실(감열실) 안의 공기가 열로 팽창하는 힘을 이용한다. 공기실은 가는 구멍인 리크관(리크공)으로 바깥과 통해 있어, 난방이나 일사처럼 완만한 온도 상승에서는 팽창한 공기가 이 구멍으로 빠져나가 압력이 오르지 않는다. 비화재보를 막아 주는 장치다.

반대로 화재로 온도가 일정 속도 이상 급격히 오르면 공기가 미처 빠져나가지 못해 내부 압력이 올라가고, 얇은 금속판인 다이어프램이 밀려 접점을 닫으면서 경보신호가 나간다.

베이스는 감지기를 천장에 고정하고 배선을 연결하는 받침이고 접점은 다이어프램에 밀려 닫히는 부분이므로, 외기와 통하는 통로나 변형되는 얇은 금속판이 될 수 없다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.