모두CBT

자동화재 탐지설비의 감지기 설치 기준으로 옳은 것은? 상세 페이지

수능 시계 수험생 시험용 아날로그 손목시계 큰숫자 저소음가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[경비지도사 2차(기계)] 19년 1회차
자동화재 탐지설비의 감지기 설치 기준으로 옳은 것은?
1
감지기(차동식 분포형 제외)는 실내로의 공기유입구로부터 1.5 m 이상 떨어진 위치에 설치
2
공기관식 차동식 분포형 감지기의 공기관 노출부분은 감지구역마다 10m 이하에 설치
3
정온식 감지기는 공칭 작동온도가 최고 주위온도보다 5℃ 이하에 설치
4
보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고온도보다 10℃이하에 설치
해설

차동식 분포형을 제외한 감지기는 실내로의 공기유입구로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치해야 한다는 것이 화재안전기준에 맞는 설치기준이다.

  • 공기관식 차동식 분포형 감지기의 공기관 노출부분은 감지구역마다 20m 이상이 되도록 설치해야 하므로 10m 이하라는 설명은 틀리다.
  • 정온식 감지기는 공칭작동온도를 최고 주위온도보다 20℃ 이상 높게 설치해야 하므로 5℃ 이하라는 설명은 틀리다.
  • 보상식 스포트형 감지기도 정온점을 평상시 최고온도보다 20℃ 이상 높게 설치해야 하므로 10℃ 이하라는 설명은 틀리다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.