모두CBT

흙막이 지보공을 설치하였을 때 사업주가 정기적으로 점검하고 이상을 발견… | 2024년 건설안전산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

5

흙막이 지보공을 설치하였을 때 사업주가 정기적으로 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수해야 할 사항 3가지를 쓰시오.

해설

① 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태
② 버팀대의 긴압 정도
③ 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조에 흙막이 지보공을 정기적으로 점검할 사항이 4가지 있고, 문항은 그중 3가지를 묻는다.

  • 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락 — 널말뚝·띠장·버팀대 같은 부재 하나하나가 멀쩡한지 확인한다.
  • 버팀대의 긴압 정도 — 긴압은 버팀대를 조여 흙막이벽에 붙여 놓은 힘이며, 이 힘이 풀리지 않았는지 확인한다.
  • 접속부·부착부·교차부 — 부재끼리 이어지고 만나는 곳은 힘이 몰리는 약한 곳이라 따로 확인한다.

혼동 주의: 조문의 나머지 한 항목은 침하의 정도이며, 4가지를 모두 쓰라는 문항도 나온다.