모두CBT

감전방지용 누전차단기에 관한 내용이다. 빈칸에 알맞은 수치를 쓰시오.전… | 2024년 건설안전산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

3

감전방지용 누전차단기에 관한 내용이다. 빈칸에 알맞은 수치를 쓰시오.
전기기계·기구에 설치되어 있는 누전차단기 : 정격감도전류 ( ① )mA 이하, 작동시간 ( ② )초 이내
정격전부하전류가 50A 이상인 전기기계·기구에 접속되는 누전차단기 : 정격감도전류 ( ③ )mA 이하, 작동시간 ( ④ )초 이내

해설

①: 30
②: 0.03
③: 200
④: 0.1


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조는 감전방지용 누전차단기의 정격감도전류와 작동시간을 정한다.

  • 일반 전기기계·기구 — 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내로 감전 시 심장에 위험이 오기 전에 끊는다.
  • 정격전부하전류 50A 이상 기계·기구 — 정격감도전류 200mA 이하, 작동시간 0.1초 이내로 완화한다.

대용량 설비는 평소 누설전류가 커서 30mA 기준이면 불필요하게 자주 차단(오작동)되기 때문에 완화 기준을 둔다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.