비, 눈, 그 밖의 기상상태 악화로 작업을 중지시킨 후 또는 비계를 조립·해체하거나 상세 페이지

수능 시계 수험생 시험용 아날로그 손목시계 큰숫자 저소음가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

2

비, 눈, 그 밖의 기상상태 악화로 작업을 중지시킨 후 또는 비계를 조립·해체하거나 변경한 후에 그 비계에서 작업을 재개하는 경우, 작업 시작 전에 점검하고 이상 발견 시 즉시 보수해야 할 사항 4가지를 쓰시오.

해설

발판 재료의 손상 여부 및 부착·걸림 상태
비계 연결부·접속부의 풀림 상태
연결 재료 및 연결 철물의 손상 또는 부식 상태
손잡이의 탈락 여부


해설

점검 항목 여섯 가지가 발판 → 이음 → 손잡이 → 기둥 → 로프 순으로 짜여 있다.

발판이 성한지와 제대로 걸려 있는지, 연결부·접속부가 풀리지 않았는지, 연결 철물이 상하거나 녹슬지 않았는지, 손잡이가 떨어지지 않았는지, 기둥이 가라앉거나 흔들리지 않는지, 로프와 매단 장치가 제대로 붙어 있는지다.

대상이 기상 악화 후만이 아니라 조립·해체·변경 후까지 포함된다는 점이 자주 빠진다.

근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제58조