「산업안전보건법령」상 안전모의 사용구분에 따른 다음 종류의 용도를 각각… | 2024년 건설안전산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

2

「산업안전보건법령」상 안전모의 사용구분에 따른 다음 종류의 용도를 각각 쓰고, 내전압성의 기준 전압을 쓰시오.
① AB형
② AE형
③ ABE형
④ 내전압성이란 ( )V 이하의 전압에 견디는 것을 말한다

해설

① AB형 — 물체의 낙하·비래 및 추락에 의한 위험을 방지·경감하는 것
② AE형 — 물체의 낙하·비래에 의한 위험을 방지·경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하는 것(내전압성)
③ ABE형 — 물체의 낙하·비래 및 추락에 의한 위험을 방지·경감하고, 머리부위 감전에 의한 위험을 방지하는 것(내전압성)
④ 7,000V


[해설]

보호구 안전인증 고시의 안전모 종류는 기호 하나가 기능 하나다 — A는 낙하·비래(날아오는 물체), B는 추락, E는 감전 방지다.

  • AB형 — 떨어지거나 날아오는 물체와 사람의 추락 위험을 함께 줄이는 안전모다.
  • AE형 — 떨어지거나 날아오는 물체를 막고 머리부위 감전까지 막는 내전압성 안전모다.
  • ABE형 — 낙하·비래, 추락, 감전 세 가지 위험을 모두 막는 안전모다.
  • 내전압성 — 7,000V 이하의 전압에 견디는 성능으로, E가 붙은 AE·ABE형에만 요구된다.

외우는 요령: A=낙하·비래, B=추락, E=감전만 기억하면 기호를 풀어 쓰는 것이 곧 용도다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.