자동기동방식의 펌프가 수원의 수위보다 높은 곳에 설치된 옥내소화전설비의 구성요소를 있는 대 상세 페이지
1[소방공무원 소방학개론] 22년 1회차
자동기동방식의 펌프가 수원의 수위보다 높은 곳에 설치된 옥내소화전설비의 구성요소를 있는 대로 모두 고른 것은?
- ㄱ. 기동용수압개폐장치
- ㄴ. 릴리프밸브
- ㄷ. 동력제어반
- ㄹ. 솔레노이드밸브
- ㅁ. 물올림장치
1
ㄱ, ㄴ, ㅁ
2
ㄷ, ㄹ, ㅁ
3
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
해설
옥내소화전설비의 구성요소로 옳은 것은 기동용수압개폐장치, 릴리프밸브, 동력제어반, 물올림장치이다.
기동용수압개폐장치(압력챔버)는 배관 압력이 떨어지는 것을 감지해 펌프를 자동으로 기동시키는 장치로 자동기동방식의 핵심이고, 동력제어반은 펌프 전동기의 기동·정지를 담당하는 제어설비다.
릴리프밸브는 펌프가 체절운전될 때 수온 상승과 과압을 막기 위해 순환배관에 설치한다. 물올림장치(호수조)는 펌프가 수원의 수위보다 높은 곳에 설치되어 흡입측이 부압이 될 때 후트밸브까지의 흡입관에 물을 채워 주는 장치이므로, 문제의 조건에서는 반드시 필요하다.
반면 솔레노이드밸브는 준비작동식·일제살수식 스프링클러나 가스계 소화설비의 기동용 전자밸브로, 옥내소화전설비의 구성요소가 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.