자동기동방식의 펌프가 수원의 수위보다 높은 곳에 설치된 옥내소화전설비의… | [소방공무원 소방학개론] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방공무원 소방학개론] 22년 1회차
자동기동방식의 펌프가 수원의 수위보다 높은 곳에 설치된 옥내소화전설비의 구성요소를 있는 대로 모두 고른 것은?
- ㄱ. 기동용수압개폐장치
- ㄴ. 릴리프밸브
- ㄷ. 동력제어반
- ㄹ. 솔레노이드밸브
- ㅁ. 물올림장치
1
ㄱ, ㄴ, ㅁ
2
ㄷ, ㄹ, ㅁ
3
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
4
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
해설
옥내소화전설비의 구성요소로 옳은 것은 기동용수압개폐장치, 릴리프밸브, 동력제어반, 물올림장치이다.
기동용수압개폐장치(압력챔버)는 배관 압력이 떨어지는 것을 감지해 펌프를 자동으로 기동시키는 장치로 자동기동방식의 핵심이고, 동력제어반은 펌프 전동기의 기동·정지를 담당하는 제어설비다.
릴리프밸브는 펌프가 체절운전될 때 수온 상승과 과압을 막기 위해 순환배관에 설치한다. 물올림장치(호수조)는 펌프가 수원의 수위보다 높은 곳에 설치되어 흡입측이 부압이 될 때 후트밸브까지의 흡입관에 물을 채워 주는 장치이므로, 문제의 조건에서는 반드시 필요하다.
반면 솔레노이드밸브는 준비작동식·일제살수식 스프링클러나 가스계 소화설비의 기동용 전자밸브로, 옥내소화전설비의 구성요소가 아니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요